在做一个小区,住宅用变压器有10台1000KVA,公用部分有6台630KVA,现做一个开闭所面积需要多大,求高手指点
在做一个小区,住宅用变压器有10台1000KVA,公用部分有6台630KVA,现做一个开闭所面积需要多大,求高手指点
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-31 14:05 编辑
高压(10KV)设备有16台变压器、用16台馈线柜,二台计量,二台PT,二台进线,一台母联加一台母联隔离,再加二台进线隔离,共26台,每台宽800,加两侧各1000,直流柜可放在低压配电室,这样,高压配电室长0.8X26+2=22.8米(内净空),柜深在1.4米左右,柜后1米,柜前2.2米,配电室宽4.6米(内净空)。
一般会设计成24X6米的高压配电室。
回复
3楼
你这样的小区是不小的小区了 建议分开放置
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-3-31 14:03 高压(10KV)设备有16台变压器、用16台馈线柜,二台计量,二台PT,二台进线,一台母联加一台母联隔离,再加 …请问您,诸如此类情况一般需要留备用空间吗?
回复
5楼
siue_buchx 发表于 2014-3-31 22:08 请问您,诸如此类情况一般需要留备用空间吗?是否需要留备用柜或位置,要看以后是否还需从这个配电室接负荷,因为高压一路就有一幢高楼的负荷,小区是否还有造高楼的空地。
回复
6楼
我感觉可能要分别设置几个开闭所,10台变压器是否供电半径都满足?
回复
7楼
路过学习了,谢谢了
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-3-31 14:03 高压(10KV)设备有16台变压器、用16台馈线柜,二台计量,二台PT,二台进线,一台母联加一台母联隔离,再加 …谢谢大师了
回复
9楼
ysh0592 发表于 2014-3-31 19:55 你这样的小区是不小的小区了 建议分开放置设置多个开闭所吗,这个方案是分了三个变压器室,一个开闭所,供电半径能够满足,两个变压器室放了6台,一个变压器室放了4台。
回复
10楼
dtjcccm 发表于 2014-4-1 12:24 我感觉可能要分别设置几个开闭所,10台变压器是否供电半径都满足?这块的经验不足,分设开闭所的情况还没考虑到:$
回复
11楼
你的低压部分考虑没
回复