关于短肢剪力墙和剪力墙的最小配筋率
在路上走着
2014年03月29日 15:51:05
只看楼主

根据高规7.2.2.5,三四级的时候配筋率不应小于1%,根据高规7.2.117,三四级的时候配筋率不应小于0.25%,为何相差如此大,柱子的纵向最小配筋率也才0.6%,这是什么原因啊

根据高规7.2.2.5,三四级的时候配筋率不应小于1%,
根据高规7.2.117,三四级的时候配筋率不应小于0.25%,
为何相差如此大,柱子的纵向最小配筋率也才0.6%,这是什么原因啊
免费打赏
在路上走着
2014年03月29日 17:35:47
2楼
怎么没人啊,大神在哪里啊
回复
钢结构小达人
2014年03月29日 18:16:53
3楼
1%是底部加强部位吧,短肢剪力墙要求是比较严格的,尽量避免吧
回复
混混结构
2014年03月29日 18:57:37
4楼
1%是纵筋配筋率,0.25%是墙身配筋率吧
回复
在路上走着
2014年03月29日 20:42:49
5楼
混混结构 发表于 2014-3-29 18:57 1%是纵筋配筋率,0.25%是墙身配筋率吧墙身的就不是纵筋了??
回复
在路上走着
2014年03月29日 20:44:12
6楼
大神求解释啊 @如梦无痕…… @如梦无痕…… @小_李_飞_刀
回复
lnfxhr
2014年03月30日 07:26:37
8楼

看看规范吧,有帮助的
回复
fjchum
2014年03月30日 09:06:21
9楼
没有认真分析规范条文所表示适用条件吧?:(
回复
在路上走着
2014年03月30日 10:00:37
10楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-30 09:06 没有认真分析规范条文所表示适用条件吧?就算不是底部加强区也是0.8%这个比柱子都大了这是为什么啊
回复
在路上走着
2014年03月30日 10:00:58
11楼
qiangxq2 发表于 2014-3-30 06:08 1%是底部加强部位吧,不是底部加强区也是0.8%啊
回复
在路上走着
2014年03月30日 10:01:23
12楼
lnfxhr 发表于 2014-3-30 07:26 看看规范吧,有帮助的能说的详细点吗??