地下室结构变形缝漏水求解方案
xsf0551
xsf0551 Lv.2
2014年03月29日 10:05:35
只看楼主

请求专家帮帮我出出漏水方案,这里具体情况是:主楼与地下室车库连通口部位变形缝处,由于施工中采用的橡胶制水带质量差,现在一个连通口字形四面漏水,恳请专家指点解决方案.

请求专家帮帮我出出漏水方案,这里具体情况是:主楼与地下室车库连通口部位变形缝处,由于施工中采用的橡胶制水带质量差,现在一个连通口字形四面漏水,恳请专家指点解决方案.
免费打赏
fjchum
2014年03月29日 14:51:21
2楼
只有把挡土墙外侧填土挖开,在迎水面从新处理变形缝。否则没法子的治漏。:)
回复
xsf0551
2014年03月30日 10:27:59
3楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-29 14:51 只有把挡土墙外侧填土挖开,在迎水面从新处理变形缝。否则没法子的治漏。谢谢:那位于底版处的如何处理呢?现在主楼结构已封顶!头痛啊
回复
fjchum
2014年03月31日 09:41:13
4楼
xsf0551 发表于 2014-3-30 10:27 谢谢:那位于底版处的如何处理呢?现在主楼结构已封顶!头痛啊底板就只能采用高压注浆进行封堵处理了。