新人--为什么按照消防用水量计算的消防水箱大小一样
aquarius850205
2014年03月28日 17:42:10
只看楼主

我初步涉及给排水。我想问一个问题。为什么按照消防用水量计算的消防水箱大小一样大?比如高规上说“高级住宅”室内消防栓用水量为20L/S,那么如果设置消防水箱,如果按10分钟计算,水箱的容量为 20*10*3600。可是如果另外一个项目比这个项目大好几倍,那么消防水箱的大小为什么还是这个呢?就因为20L/S不变吗?

我初步涉及给排水。我想问一个问题。为什么按照消防用水量计算的消防水箱大小一样大?比如高规上说“高级住宅”室内消防栓用水量为20L/S,那么如果设置消防水箱,如果按10分钟计算,水箱的容量为 20*10*3600。可是如果另外一个项目比这个项目大好几倍,那么消防水箱的大小为什么还是这个呢?就因为20L/S不变吗?
免费打赏
云飘飘
2014年03月29日 07:31:20
2楼
关于消防水箱的储水量具体参照高规第7.4.7条。
回复
华子将军
2014年03月29日 11:18:27
3楼
消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
回复
jnfire
2014年03月29日 11:20:36
4楼
规范有明确要求。不能因为项目大,流量大,水箱无限制增加容量。规范给出一个上限
回复
aquarius850205
2014年03月31日 10:59:36
5楼
好的。谢谢您,学习了。