请教诸位专家,现基槽内,挖集水坑,挖出了水,现在在集水坑的底部又挖了一个小坑,进行人工清水。请问大家,遇到这种情况都是怎么处理的?
请教诸位专家,现基槽内,挖集水坑,挖出了水,现在在集水坑的底部又挖了一个小坑,进行人工清水。请问大家,遇到这种情况都是怎么处理的?
2楼
集水坑里挖个小坑,用密目网把水泵的吸水口封闭,待水多的时候用水泵抽水
回复
3楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-28 14:49 编辑
集水坑里再挖一个小的吸水坑,像楼上说的,用安全网把潜水泵包一下,放里面抽水就好了。这样集水坑分段浇筑,两次完成。
回复
4楼
我们项目基础位于中分化泥岩层 这种情况很普遍 采取的做法是在集水坑内部挖小沟槽及较大的小坑 将水映入小坑中 在小坑中放置自吸泵进行抽水 结构施工时要是水量小可以在浇筑混凝土之前将泵取出 要是水量大的话直接将泵打入底板结构混凝土中 希望对你有帮助
回复
5楼
学习了 谢谢了
回复
6楼
longfulai 发表于 2014-3-28 14:10 集水坑里再挖一个小的吸水坑,像楼上说的,用安全网把潜水泵包一下,放里面抽水就好了。这样集水坑分段浇筑 …多谢,可是基坑侧面坍塌,又有积水渗出,怎么处理侧面呢?
回复
7楼
守望者 发表于 2014-3-28 20:44 我们项目基础位于中分化泥岩层 这种情况很普遍 采取的做法是在集水坑内部挖小沟槽及较大的小坑 将水映入 …多谢,可是基坑侧面坍塌,又有积水渗出,怎么处理侧面呢?
回复
8楼
你们那基坑不做支护吗
回复
9楼
水大不大 明水还是暗水啊
回复
10楼
如果涌水量大的话最好弄个法兰片
回复
11楼
关键是否有地下水,如果有这样做法还不行,首先要降低地下水!
回复