通过冷却水(油)进、出口温差来计算发热量Q = SH * De * F * DT / 60Q: 发热量 KWSH:比热 水的比热为 4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*摄氏度) 油的比热为 1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度)De: 比重 水的比重1Kg/L (1千克/升) 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升)F: 流量 LPM (L/min 升/分钟)DT: 冷却水(油)进出口温差(出口温度-进口温度) 注: "/ 60" 是用于将流量 升/分 变为 升/秒 ;1kW = 1kJ/s ; 例1: 冷却水进水为20度,出水25度,流量10升/分钟 发热量 Q = 4.2 * 1 * 10 * (25-20) / 60 = 3.5KW选择冷水机冷量时可适当加大 20%-50% 即可选用 EPC50 例2: 冷却油进口为25度,出水32度,流量8升/分钟发热量 Q = 1.97 * 0.88 * 8 * (32-25) / 60 = 1.62KW选择冷水机冷量时可适当加大 20%-50% 即可选用 EOC22
发热量Q = SH * De * F * DT / 60Q: 发热量 KWSH:比热 水的比热为 4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*摄氏度) 油的比热为 1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度)De: 比重 水的比重1Kg/L (1千克/升) 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升)F: 流量 LPM (L/min 升/分钟)DT: 冷却水(油)进出口温差(出口温度-进口温度) 注: "/ 60" 是用于将流量 升/分 变为 升/秒 ;1kW = 1kJ/s ; 例1: 冷却水进水为20度,出水25度,流量10升/分钟 发热量 Q = 4.2 * 1 * 10 * (25-20) / 60 = 3.5KW选择冷水机冷量时可适当加大 20%-50% 即可选用 EPC50 例2: 冷却油进口为25度,出水32度,流量8升/分钟发热量 Q = 1.97 * 0.88 * 8 * (32-25) / 60 = 1.62KW选择冷水机冷量时可适当加大 20%-50% 即可选用 EOC22
2、通过设备的功率、发热量估算
a、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。例: 7.5KW电机,可选配2.2kw 或 2.8kw冷量的制冷机组;b、注塑机可按 每安士0.6KW 冷量估算 3、通过水(油)箱的温升来计算发热量Q = SH * De * V * DT / 60Q: 发热量 KWSH:比热 水的比热为 4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*摄氏度) 油的比热为 1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度)De: 比重 水的比重1Kg/L (1千克/升) 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升)V: 水容量 L(升)包括水箱及管路中的总水容量DT: 水(油)在一分钟内的最大温升注: "/ 60" 是用于将温升 摄氏度/分 变为 摄氏度/秒 ; 1kW = 1kJ/s; 注意: 测量时,水(油)箱的温度需略低于环境温度;并且设备处于最大的负荷下工作。例: 水箱容积 1000L 最大的水温 0.2度/分钟发热量 Q = 4.2 * 1 * 1000 * 0.2 / 60 = 14KW选择冷水机冷量时可适当加大 20%-50% 即可选用 ECI175W 或 ECI181A
补充说明:1、冷水机的制冷量与环境温度及出水温度不同面变化;2、设备实际发热量亦会因为不同的工件、模具、参数等发生变化;3、使用冷水机后温度下降,连接管路、水箱、油箱、模具、主轴、设备表面温度会低 于环境温度,因此会吸收热量导致 负荷增大;4、在工业冷却的实际应用中很多情况是无法准确利用以上方法计算的,这时只能通过经验数据、 同类设备类比等方法估 算。5、任何的计算方法都有可能会出现偏差,以致实际选用的制冷机组过大或过少,所以上面的方法仅作参考百亿机械百亿冷水机提供