防火卷帘的 配电问题?
lesion
lesion Lv.8
2014年03月27日 23:50:28
只看楼主

同一防火分区内,例如商场中庭的十个左右的防火卷帘由应急照明配电箱的馈线供电,是否可以。个人认为照明和动力应分别独立自成系统,如果只有一两个防火卷帘 则还是可以的。但有些设计人员认为防火卷帘负荷较小且运行时间短,所以可以从应急照明配电箱中供电,大家如何看待?

同一防火分区内,例如商场中庭的十个左右的防火卷帘由应急照明配电箱的馈线供电,是否可以。
个人认为照明和动力应分别独立自成系统,如果只有一两个防火卷帘 则还是可以的。
但有些设计人员认为防火卷帘负荷较小且运行时间短,所以可以从应急照明配电箱中供电,
大家如何看待?
云飘飘
2014年03月28日 06:44:09
2楼
如果两个系统中只有一两个回路是可以的,否则应该各成系统
回复

相关推荐