一台开关柜内的两个同样的塑壳断路器,能否并联使用(出线侧)?如能并联,容量是增加一倍吗?求指教
一台开关柜内的两个同样的塑壳断路器,能否并联使用(出线侧)?如能并联,容量是增加一倍吗?求指教
2楼
断路器不允许并接,一根电缆怎么接到二只开关下?
如果用其他导线连接,接触电阻不可能完全一致,电流分配不一样,会发生一只过载一只不足。
回复
3楼
貌似不可以. 没见过并联断路器用的. 因为,任何两个断路器的电气特性不可能完全一致, 导致并联使用时电流分配不均.
回复
4楼
并联使用,如何保证两个开关同时闭合与断开?
回复
5楼
楼上回答很对,你不能保证两个开关同时开断
回复
6楼
没见过断路器负载端并联的,为啥要这样做呢,
回复
7楼
省钱也不能这样省呀!最后闹个得不偿失!
回复
8楼
同意楼上的说话,并联是不可取的:):):):):)
回复
9楼
楼主说的是不是主备或者市电,油机两个输入的,那样的我们做过,不过前提是两个输入。
回复
10楼
感谢各位的答复,主要是甲方有一个营业房用电负荷比较大,现有的开关没一个合适的,新买的还没到货,着急用电,他们就问问这个办法可行不
看来是不行了
回复
11楼
刚与甲方沟通了下,他们的电工准备试试这个方法,等待结果
回复