请教各位大侠消防90KW用软启可以一拖二吗?
liubaoqian
liubaoqian Lv.2
2007年09月27日 12:58:36
只看楼主

请教各位消防一用一备控制设备,逐台启动,不知符合规范吗?有没有这方面细则!

请教各位消防一用一备控制设备,逐台启动,不知符合规范吗?有没有这方面细则!
免费打赏
qiqi19801209
2007年09月27日 14:20:45
2楼
消防用本人强烈建议直接启动!!!!

因为在消防泵收到启动信号时其它都给强切掉了,对整体用电不会有影响;
对于泵来讲,一辈子都不会动作几次,就让他发挥一下吧!

一用一备有标准图,和逐台启动2各概念!

冒泡,不对就刺!
回复
岛泉
2007年09月27日 15:53:47
3楼
一用一备的软起一般厂家有图,在自动的情况下一台工作一台备用。和一拖二逐台启动的概念不同,后者两台都工作。
2#的建意可取。
回复
liubaoqian
2007年09月27日 20:50:43
4楼
谢谢各位!
消防控制柜,一般都是一用一备.自动和手动两种功能,在调试的时候.手动会1# 2#逐台启动.这个到是无可厚非的(在一控二的时候).但在自动时打在1#时.假如软启动有故障了.2#也就不能启动了?
回复
岛泉
2007年09月28日 15:42:26
5楼
自动时打在1#时.假如1#故障2#工作.若软启动有故障,也就不能启动了.这是一拖二的弊端.重要设备不能一拖二..
回复
lxt9607
2007年09月28日 16:06:15
6楼


有意思,对对
回复