目前已建成一电磁屏蔽室(实验室),现在规划后建一220KV变电站,可是两者之间的距离只有15米!不知道变电站会不会对电磁屏蔽室有影响!各位帮我啊!
目前已建成一电磁屏蔽室(实验室),现在规划后建一220KV变电站,可是两者之间的距离只有15米!不知道变电站会不会对电磁屏蔽室有影响!各位帮我啊!
2楼
怎么没有人回答我啊???
回复
3楼
《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-1993)2.1.2.4:应避开强电磁场干扰。2.1.3:当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采用有效的电磁屏蔽措施。
条文说明中是这样说的:对强电磁场干扰,一般选址时可作估算,必要时需作实地测量确定。
这就麻烦了,如果真有影响,我总不能等变电站建好了再测量吧 !
回复
4楼
没有人来要分,那就算了,谁也不给了!
回复
5楼
只要屏蔽层按照标准做是不会有影响的
回复
6楼
参见http://www.wxemc.com/cpjs1.htm
回复
7楼
15米距离肯定有影响
回复
8楼
我现在最需要的是依据,能否指点一二???
回复
9楼
个人经验,解决的办法,电磁屏蔽室与220KV变电站的距离问题15m,肯定存在干扰问题,尤其对电磁屏蔽室!第一,对电磁屏蔽室要进行完全屏蔽,屏蔽室的做法已经可以满足要求;第二,要对变电站进行屏蔽。可以参考有关军工部标。
回复
10楼
这个很麻烦,要是有钱,我建议做光纤到桌面,这个可以解决所有问题.
没办法的话,可以考虑双屏蔽,就是金属管\桥架接地+屏蔽线--接地,当然,用光的设备造价会很高.15米的距离确实少了些,厂家规范只有普通情况的标准:480V,5KVA的情况下,单屏蔽通信线槽与非屏蔽电力线缆距离为3米,当然这个标准不能解决你的问题,国内没有你说的情况的相关标准
回复
11楼
参见http://www.wxemc.com/cpjs1.htm
回复