老厂房的防雷接地测试点找不到了,雷雨季前怎么做测试?
fylnjncc
fylnjncc Lv.3
2014年03月27日 09:46:15
来自于防雷减灾
只看楼主

属于老单位了,厂房很老,是七十年代后期和八十年代前期的了。问题是老厂房的防雷接地测试点找不到了,雷雨季前怎么做测试?我才接手这个工作,以前没做,现在不能等出了问题才做吧。

属于老单位了,厂房很老,是七十年代后期和八十年代前期的了。问题是老厂房的防雷接地测试点找不到了,雷雨季前怎么做测试?
我才接手这个工作,以前没做,现在不能等出了问题才做吧。
免费打赏
dianqipanli
2014年03月28日 05:42:00
2楼
测试点找不到了,接闪器还在吧,从接闪器处测量。
回复
云飘飘
2014年03月31日 06:47:05
3楼
能不能找到引线线,一般都是利用柱内主筋的,在避雷带上找,然后在下面凿开
回复
du470429824
2014年04月01日 14:26:50
4楼
不行就从避雷带放几根下来,测量不合格,再做接地。避雷很重要,尤其一些工厂
回复