请问:如果层高较高,过梁可否与框架梁一起浇筑,如果与框架梁一起浇筑会不会造成短柱?
请问:如果层高较高,过梁可否与框架梁一起浇筑,如果与框架梁一起浇筑会不会造成短柱?
2楼
可以做成连梁吧
回复
3楼
如果两者一起浇筑,计算时应考虑,毕竟梁的刚度变化了,建议在梁下挂板(仅门窗洞口范围设置)
回复
4楼
yzh8855wan 发表于 2014-3-27 09:09 可以做成连梁吧谢谢回复!!!
回复
5楼
xpy1101 发表于 2014-3-27 13:20 如果两者一起浇筑,计算时应考虑,毕竟梁的刚度变化了,建议在梁下挂板(仅门窗洞口范围设置)谢谢回复!目前做几栋3~5层的厂房项目,首层、二层层高都是6米,外墙柱距8~10米。建筑那边外墙设计成上下两排窗,中间用180*500mm的过梁。个人觉得施工方面为了方便施工,会把过梁同框架一起浇筑,想问下:像这种情况过梁应该是如何浇筑才对?有没有规范 性要求?
回复
6楼
tongqiu同求{:2_76:}
回复
7楼
同意三楼的做法,建议光门窗洞位置挂板
回复