关于三相空开的选择
ty1120209264
2014年03月26日 10:38:58
只看楼主

总空开 控制下面两个设备 ? 空调 单相 1.87KW 10A的空开 变频器 三相 5.5KW ? 想问下这样的话,总空开和变频器三相的空开怎么选择啊??谢谢啦





总空开 控制下面两个设备
空调 单相 1.87KW 10A的空开
变频器 三相 5.5KW
想问下这样的话,总空开和变频器三相的空开怎么选择啊??谢谢啦

1.png

免费打赏
lingxuct
2014年03月26日 10:51:13
2楼
建议:空调不要接到变频器电源箱内,可以考虑接到照明回路上。

单相空调可选DZ47-63/2P(或1P)C16
三相变频器(5.5KW)可选DZ47-63/3P D16
回复
ty1120209264
2014年03月26日 13:41:21
3楼
ccc___ 发表于 2014-3-26 10:51 建议:空调不要接到变频器电源箱内,可以考虑接到照明回路上。单相空调可选DZ47-63/2P(或1P)C16谢谢,我再研究下,刚刚接触~~
回复
ty1120209264
2014年03月26日 14:00:52
4楼
ccc___ 发表于 2014-3-26 10:51 建议:空调不要接到变频器电源箱内,可以考虑接到照明回路上。单相空调可选DZ47-63/2P(或1P)C16您好,能问下关于变频器空开电流的选择么,你选的是16A的?怎么确定的?
回复
lingxuct
2014年03月26日 16:24:53
5楼
5.5KW电机,Y132S1-2的额定电流为11.1A,Y132S-4的额定电流为11.6A,Y132M2-6的额定电流为12.6A,Y160M2-8的额定电流为13.3A,故选D10是不够大,D10上面只有D16了?!
回复
he灬配电
2014年03月26日 21:56:20
6楼
总空开 63A
空调 单相 1.87KW 16A
变频器 三相 5.5KW 32A
回复
云飘飘
2014年03月27日 07:06:42
7楼
总开关选择32A/3P;变频器选择25A/3P.
回复
2004cht
2014年03月27日 10:54:13
8楼
总空开 40A
空调 单相 1.87KW 16A
变频器 三相 5.5KW 25A
回复
九天之上
2014年03月27日 11:19:21
9楼
哈哈,这么多种结果啊
回复
qq359879362
2014年03月27日 11:31:47
10楼
同区管相同意见,建议空调接到照明箱内
回复
cs12306
2014年03月27日 15:33:24
11楼
同意区管的回答,变频器用不着那摩大的开关的,
回复