一类高层住宅消防电梯间前室是否应该设置,自动喷水灭火系统啊?
一类高层住宅消防电梯间前室是否应该设置,自动喷水灭火系统啊?
2楼
为什么要设置喷淋呢?
回复
3楼
高层民用建筑设计防火规范上很明确:分两种情况:
1.100m以上前室设喷淋给水,见高规的7.6.1条.
2.100m以下普通住宅前室不必设喷淋给水,见高规的7.6.2
回复
4楼
谢谢2位
回复
5楼
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
电梯间前室算走道吗?
回复
6楼
建筑是商住楼,下面是大底盘的商场两层,总建筑高度大于50米小于100米,住宅部分是否按普通住宅考虑?
回复
7楼
对于楼主的条件,要。
回复
8楼
建筑是商住楼,下面是大底盘的商场两层,总建筑高度大于50米小于100米,住宅部分是否按普通住宅考虑?
可以不设
回复
9楼
你的依据是什么?
回复
10楼
说法不一啊
回复
11楼
下面商场必须有喷淋,上面电梯前室不用安装!每层安装一个警报装置、光电感烟及新风口就可以。设计应该有啊!
回复