二类高层住宅消防系统选择求助。
k289114516
k289114516 Lv.4
2014年10月16日 09:54:37
只看楼主

关于二类高层(只有住宅)建筑的火灾自动报警选择疑惑:火灾自动报警规范中 第三章3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定: 1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。 2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。 3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

关于二类高层(只有住宅)建筑的火灾自动报警选择疑惑:
火灾自动报警规范中
第三章
3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:
1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

现在只有消火栓需要联动,选择区域报警系统可行么?

还有我们这审图的说住宅要按照规范第7章
7.1.1 住宅建筑火灾自动报警系统可根据实际应用过程中保护对象的具体情况按下列分类:
1 A类系统可由火灾报警控制器、手动火灾报警按钮、家用火灾探测器、火灾声警报器、应急广播等设备组成。
2 B类系统可由控制中心监控设备、家用火灾报警控制器、家用火灾探测器、火灾声警报器等设备组成。
3 C类系统可由家用火灾报警控制器、家用火灾探测器、火灾声警报器等设备组成。
4 D类系统可由独立式火灾探测报警器、火灾声警报器等设备组成。

这四种中选择,但我认为总体还是第三章的三种方式,这ABCD只是细分出来的。
况且第7章对联动控制的要求基本没讲,只说符合第3~6章的规定,但这ABCD又没说具体属于哪一种,对此有些疑问。
该不该按第7章设计呢? 还是这一章只是次要的,其他章节讲的是主要的?


免费打赏
太白云渡
2014年10月16日 11:16:32
2楼
住宅要按住宅规范来。
回复
fitman
2014年10月16日 11:32:06
3楼
按高规,二类高层住宅是不用做火灾自动报警系统的。
按民规,有联动要求的都应做。
问题是在于,
1)对于有防排烟风机的,都认为按民规要做;
2)象楼主的情况,只有消火栓泵,算不算有联动要求?从控制来说消火栓泵只要由消火栓按钮控制起动就可以了,没必要专设一套自动报警系统,而且他与烟感探测器与没有联动关系,所以习惯上不认为这种情况要做(否则连多层住宅都要做了)。但这个问题各地审查好象不一样,还是以当地的规定为准。
如果真的做了,那最小也是集中报警系统,消控室是少不了。至于住宅内部,以现时规定,除超高层外,不用做。
回复
丶城北徐工
2014年10月16日 17:25:09
4楼
确定只有消火栓联动?没有电梯?
回复
丶城北徐工
2014年10月16日 17:29:17
5楼
我们设计院二类高层都是区域报警系统 “不需要联动自动消防设备” 消火栓是手动非自动 楼上说最小也是集中报警系统明显错的
回复
丶城北徐工
2014年10月16日 23:32:23
6楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-16 17:29 我们设计院二类高层都是区域报警系统 “不需要联动自动消防设备” 消火栓是手动非自动 楼上说最小也是集中 …一般放在一层门厅就行 门卫室也可以
回复
丶城北徐工
2014年10月16日 23:35:05
7楼
有电梯的 电梯也需要联动控制
回复
丶城北徐工
2014年10月16日 23:53:01
8楼
不好意思 我好像搞混了 以前做的小区每栋楼设置区域报警控制器 但是区报都和地下室消控中心连接 说起来还是集中报警系统 你这个二类高层不知道是独栋还是附近有消控中心 按要求还是要做集中报警系统 因为有消防泵和电梯迫降 消防广播和非消防电源切断都需要联动控制
回复
jianzhudianqi
2014年10月17日 05:14:41
9楼
路过学习了!!!
回复
请输入
2014年10月17日 10:01:31
10楼

路过学习了!!!
回复
fitman
2014年10月17日 11:25:12
11楼
按现行规范,要么是带消控室的集中报警系统,要么是什么都不做,千万不要做区域报警系统。消火栓按钮在国标图集中明确是联动元件,不能接入区域报警系统。一做自动报警系统,基本上最小也是集中报警系统!
回复

相关推荐

APP内打开