现场:一电缆到现场操作柱,分出8个回路,每个回路平均10盏照明灯,一个回路合开关后灯瞬时闪烁,空开没跳,灯全坏,再合开关可以合上。。照明灯具8只70w无极灯,两个100W钠灯,有整流器电容触发器。。一个钠灯是镇流器坏,一个以前就坏了,8个无极灯都是绝缘电阻烧坏,电容略鼓未爆。。
现场:一电缆到现场操作柱,分出8个回路,每个回路平均10盏
照明灯,一个回路合开关后灯瞬时闪烁,空开没跳,灯全坏,再合开关可以合上。。照明灯具8只70w无极灯,两个100W钠灯,有整流器电容触发器。。一个钠灯是镇流器坏,一个以前就坏了,8个无极灯都是绝缘电阻烧坏,电容略鼓未爆。。
2楼
推测:该回路可能为的电源线可能为两根相线,是灯具承受380V电压,以至于整条回路损坏。
其他具体细节:1.是不是一接通电源就损坏了?其他回路有问题吗?;2空开未跳,过流造成损坏的可能性小;3查看灯具的损坏部位,初步判定。
回复
3楼
zzl82 发表于 2014-3-25 14:27 推测:该回路可能为的电源线可能为两根相线,是灯具承受380V电压,以至于整条回路损坏。其他具体细节:1. …投用一年了,不是380V的。1.一通电源就坏,其他没有问题。2电路板绝缘电阻坏了。
回复
4楼
看看配电箱内的总零线有没有断开
回复
5楼
短路、断零,都是可能的原因
回复
6楼
不行把灯具拆下来,测一下电压,可能是零线和相线搭接了
回复