DT862三相电度表可以接最大电流时多少啊??为什么有一些电度表不能接互感器的呢?请教。。。。

DT862三相电度表可以接最大电流时多少啊??为什么有一些电度表不能接互感器的呢?请教。。。。
免费打赏
掌中兲坣
2014年03月25日 10:46:52
2楼
说明上有吧?好像不是80A就是100A以上要用到电流互感器
回复
hxfaver
2014年03月25日 14:47:54
3楼
{:2_93:}{:2_93:}{:2_93:}{:2_93:}
回复
wulily123
2014年04月14日 17:50:01
4楼
tmac8407 发表于 2014-3-25 10:46 说明上有吧?好像不是80A就是100A以上要用到电流互感器什么说明呢??可以说清楚点儿吗??我是刚刚毕业接触电气设计的小菜鸟,,正在琢磨怎么在电气设计这一行也入门呢??谢谢
回复
电气老孙
2014年04月16日 21:37:31
5楼
手册或者样本上都有的,一般的最大是30(120A)的,一般推荐80A以上就可以接互感器了
回复
lsc19590714
2014年04月19日 11:59:33
6楼
这种表型,负荷电流在l00A以下,为直入式。100A以上为用电流互感器。
回复
cxr1999
2014年04月19日 13:53:31
7楼
“负荷电流在l00A以下,为直入式。100A以上为用电流互感器。"6楼说的很对,30(100)A直接式的DT862,样本中可以查到的。
回复
wulily123
2014年05月10日 09:10:38
8楼
电气老孙 发表于 2014-4-16 21:37 手册或者样本上都有的,一般的最大是30(120A)的,一般推荐80A以上就可以接互感器了嗯嗯,谢谢哈!
回复
wulily123
2014年05月10日 09:11:33
9楼
lsc19590714 发表于 2014-4-19 11:59 这种表型,负荷电流在l00A以下,为直入式。100A以上为用电流互感器。有什么什么资料推荐系统学下吗?
回复
wulily123
2014年05月10日 09:12:47
10楼
cxr1999 发表于 2014-4-19 13:53 “负荷电流在l00A以下,为直入式。100A以上为用电流互感器。"6楼说的很对,30(100)A直接式的DT862,样本中可 …样本是什么呢???:'(:'(入门。。。。。。
回复
lsc19590714
2014年05月11日 09:46:07
11楼
你可以找一些电工书籍学习一下,重点搞清楚DT862电磁感应表的工作原理及电流互感器的制造原理及使用方法。