单桩竖向承载力特征值
rither
rither Lv.3
2014年03月25日 08:29:33
来自于建筑施工
只看楼主

单桩竖向承载力特征值是什么意思?压桩力是它的两倍? 做静载实验时候的压力是不是竖向承载力特征值得两倍!求各位大神解答!

单桩竖向承载力特征值是什么意思?压桩力是它的两倍? 做静载实验时候的压力是不是竖向承载力特征值得两倍!求各位大神解答!
免费打赏
甲方施工员
2014年03月25日 09:00:30
2楼
来学习了,求解答
回复
lhs5182008
2014年03月25日 11:10:23
3楼
《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008中有,单桩竖向承载力特征值是指单桩竖向极限承载力标准值除以安全系数后的承载力值。单桩竖向极限承载力是指单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载,它取决于土对桩的支承阻力和桩身承载力。
《建筑基桩检测技术规范》JGJ 1064.1.1 本方法适用于检测单桩的竖向抗压承载力。4.1.3 为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。4.1.4 对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。
压桩力由设计确定,正式压桩前要试压桩。
回复
lnfxhr
2014年03月25日 12:49:53
4楼
具体看建筑桩基规范
回复