请教关于低压进线配电间总配电柜断路器的分段能力?
siue_buchx
siue_buchx Lv.8
2014年03月24日 20:58:02
只看楼主

本帖最后由 siue_buchx 于 2014-3-24 20:59 编辑 请教关于220/380V低压进线配电间总配电柜断路器的分段能力怎么选呢?例如,低压配电间距变配电室100米,配电间至供电设备末端100米,此时进线开关的分段能力应选多大呢?谢谢了!

本帖最后由 siue_buchx 于 2014-3-24 20:59 编辑

请教关于220/380V低压进线配电间总配电柜断路器的分段能力怎么选呢?例如,低压配电间距变配电室100米,配电间至供电设备末端100米,此时进线开关的分段能力应选多大呢?谢谢了!
开心老爸
2014年03月25日 06:57:49
2楼
1分段还是分断?
2经过这么长的电缆,对分断能力基本上没啥要求了
回复
lingxuct
2014年03月25日 08:05:15
3楼
断路器的分断能力是大于所在位置最大短路电流,只“低压配电间距变配电室100米”一个数据是无法计算短路电流的。

需要的数据:变压器容量和阻抗电压%,变压器与断路器之间的连接线路参数。

最大短路电流=标称电压/(变压器阻抗+线路阻抗)
回复
九天之上
2014年03月27日 11:23:50
4楼
分段?分断?整不明白?!
回复
siue_buchx
2014年03月27日 16:12:01
5楼
呵呵,不好意思,是分断能力。就是想请问,低压进线处的短路有没有估算方法,谢谢。
回复
我是农场主
2016年04月24日 17:04:03
6楼
学习了,谢谢
。。。
回复
zhaosin163
2021年10月20日 14:39:58
7楼

需要知道上级变压器的容量及阻抗电压,