华东地区一个四星级宾馆,面积10000平米,客房面积约7000方,其余为酒店配套:餐厅、会议室等。配置什么空调比较好?考虑过几种形式:1、燃气溴化锂。2、螺杆冷水系统。3、风冷模块系统 4、VRV多联机系统。有没有大师来给点指导?
华东地区一个四星级宾馆,面积10000平米,客房面积约7000方,其余为酒店配套:餐厅、会议室等。配置什么空调比较好?
考虑过几种形式:1、燃气溴化锂。2、螺杆冷水系统。3、风冷模块系统 4、VRV多联机系统。有没有大师来给点指导?
2楼
面积不大,制冷量2000kW左右,有另外的热源的话考虑螺杆机,没有的话考虑风冷或者VRV
个人偏向VRV
回复
3楼
zb5606614 发表于 2014-3-24 10:47 面积不大,制冷量2000kW左右,有另外的热源的话考虑螺杆机,没有的话考虑风冷或者VRV个人偏向VRV没有热源的。但是VRV的舒适性是不是不如风冷呢?
回复
4楼
差不了多少,现在的产品的话。系统维护,运行成本,都是VRV低。
回复
5楼
用风冷螺杆带收回收机组,同时解决空调制冷、采暖、卫生热水
回复
6楼
氟机和水机的舒适度到底有没有差距? 哪位大师解读下
回复
7楼
看地方去。 在东北地区的话,不建议使用风冷模块。
风冷螺杆的话,貌似噪音很厉害。
水冷螺杆的话,如果不能打井直接不能用。
回复
8楼
如果有天然气,且冬季采暖,建议采用溴化锂,否则,建议VRV。
回复
9楼
个人建议VRV
回复
10楼
还有没有高手了? 就用VRV了?
回复
11楼
设计院去哪了?怎么不找设计院
回复