工厂配电室低压电缆进线,柜型为GGD型,是采用第一种方法,还是采用第二种方法呢?(见图片)第一种方法感觉简单,节省,美观,特别是进线电缆根数较多的时候,但是审图中心的人说这种方式不安全,要求采用第二法方案。不知道该怎样?
工厂配电室低压电缆进线,柜型为GGD型,是采用第一种方法,还是采用第二种方法呢?(见图片)第一种方法感觉简单,节省,美观,特别是进线电缆根数较多的时候,但是审图中心的人说这种方式不安全,要求采用第二法方案。不知道该怎样?
2楼
都是按第二种做的。
回复
3楼
电流互感器安装在开关电器的后端方便检修和控制吧
回复
4楼
第一个是出线方案,不是进线方案吧。注意下面的箭头。
一般进线,先进隔离天关,再入断路器。
固2方案。
回复
5楼
二种都可以,第一种是下进线,这种方法在电缆沟进线时采用,省时省力省金钱,但前提是断路器必须支持下进线。第二种在桥架进线时采用。审图中心的人说这种方式不安全,是指电工可能不知道是下进线,在断在断路器后直接操作下端进线而造成危险的可能。你可以设计警示牌,在进线柜贴出“此柜采用下进上出接线方式即可”。
回复
6楼
首先你要保证隔离开关是在电源侧,然后才是断路器,第一种不符合这种情况啊
回复
7楼
两种方式都可以,第一种为下进线,特别是多根电缆或大电缆进线时,这种方式进线接线方便,节省电缆,常规的是第二种进线方式,多根电缆或大电缆进线时,可以要求开关上桩头用铜排引出,仍然采用下进线方式。
回复
8楼
一般来说,电源都是先进隔离开关的。然后才是各种断路器,互感器等等的。
回复
9楼
学习了,第二种应该好点吧!
回复
10楼
第一种下进线断路器因采用抽屉式开关,不需要隔离开关。
回复
11楼
常规选第二种方案,第一种方案确实不安全。
回复