关于剪力墙竖向钢筋起步距离的一些异议
ljy6628
ljy6628 Lv.12
2014年03月23日 18:00:40
来自于建筑施工
只看楼主

关于剪力墙竖向钢筋起步距离的一些异议没有具体规定,在陈青来教授平法讲座中指出:剪力墙身第一根竖向筋距暗柱或端柱纵筋的距离,为墙身竖向筋间距的1/2;剪力墙第一根水平筋距暗梁纵筋的距离,为墙身水平筋间距的1/2;楼板的第一根钢筋距相平行梁纵筋的距离,为板筋间距的1/2。

关于剪力墙竖向钢筋起步距离的一些异议



没有具体规定,在陈青来教授平法讲座中指出:剪力墙身第一根竖向筋距暗柱或端柱纵筋的距离,为墙身竖向筋间距的1/2;剪力墙第一根水平筋距暗梁纵筋的距离,为墙身水平筋间距的1/2;楼板的第一根钢筋距相平行梁纵筋的距离,为板筋间距的1/2。
免费打赏
yygzxth2006
2014年03月23日 21:45:51
3楼
关于钢筋排布在12G901-1《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)中剪力墙部分有。在3-4页、3-9页。
回复
甲方施工员
2014年03月24日 09:02:58
4楼
到底是50还是1/2间距,还是看实际情况
回复
lining2011biye
2014年03月24日 12:22:03
5楼
是五公分还是一半间距,按照保守原则,那个小按照那个。
回复
gm_dota1
2014年03月24日 14:36:30
6楼
应该改是5cm吧
回复
zjp875733590
2014年03月24日 16:53:50
7楼
真心赞一个
回复
nxm1728
2014年03月25日 08:30:45
8楼
50与1/2竖向筋的间距取最小值吧
回复
ljyg2012
2014年03月25日 13:37:28
9楼
应该就是剪力墙身第一根竖向筋距暗柱或端柱纵筋的距离,为墙身竖向筋间距的1/2;剪力墙第一根水平筋距暗梁纵筋的距离,为墙身水平筋间距的1/2;楼板的第一根钢筋距相平行梁纵筋的距离,为板筋间距的1/2。跟50mm没有关系!
回复
昇晖
2014年03月25日 16:07:15
10楼
在施工中有5个1的规定,墙体立筋距暗柱边第1根立筋距暗柱边5cm,暗柱箍筋第1道箍筋距结构地面5cm ,墙体水平筋第1道距结构地面5cm并在暗柱第1道箍筋上顺向交圈,梁第1道箍筋距离墙、柱洞口边5cm,板筋第1道筋距离板边5cm起步。

我是岳玉明

在哪个图集上能找到?

回复
冰河世纪2014
2014年03月25日 18:04:11
11楼
关于钢筋排布在12G901-1《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)中剪力墙部分有,全部一个s起步。

cof1658555273739:并没有明确是一个s,图上画的比一个s略小,所以做二分之一s是对的,比一个s小一些就行,

回复
a510267745
2014年03月25日 21:52:08
13楼
真好,学习了...
回复

相关推荐

APP内打开