请教关于楼面裂缝出现的原因。
d6105417
d6105417 Lv.3
2014年03月22日 18:30:39
来自于建筑施工
只看楼主

请教这种规则裂缝出现原因!是否属于结构性裂缝?这种不规则裂缝应该是温度收缩裂缝吧!

IMG_20140322_094144.jpg
请教这种规则裂缝出现原因!是否属于结构性裂缝?
IMG_20140322_092150.jpg
这种不规则裂缝应该是温度收缩裂缝吧!

IMG_20140322_092150.jpg


IMG_20140322_094144.jpg


IMG_20140322_094153.jpg

免费打赏
梦900621
2014年03月22日 19:18:34
2楼
结构性裂缝多由于结构应力达到限值,造成承载力不足引起的,是结构破坏开始的特征,或是结构强度不足的征兆,是比较危险的,必须进一步对裂缝进行分析。非结构性裂缝往往是自身应力形成的,如温度裂缝、收缩裂缝,对结构承载力的影响不大,可根据结构耐久性、抗渗、抗震、使用等方面要求采取修补措施。

结构性裂缝,根据受力性质和破坏形式进一步区分为两种:一种是脆性破坏,另一种是塑性破坏。脆性破坏的特点是事先没有明显的预兆而突然发生,一旦出现裂缝,对结构强度影响很大,是结构破坏的征兆,属于这类性质裂缝的有受压构件裂缝(包括中心受压、小偏心受压和大偏心受压的压区)、受弯构件的受压区裂缝、斜截面裂缝、冲切面裂缝,以及后张预应力构件端部局压裂缝等。脆性破坏裂缝是危险的,应予以足够重视,必须采取加固措施和其它安全措施。塑性破坏特点是事先有明显的变形和裂缝预兆,人们可以及时采取措施予以补救,危险性相对稍小。属于这类破坏的受力构件的裂缝有:受拉构件正载面裂缝,受弯构件和大偏心受压构件正载面受拉区裂缝等。此种裂缝是否影响结构的安全,应根据裂缝的位置、长度、深度以及发展情况而定。如果裂缝已趋于稳定,且最大裂缝未超过规定的容许值,则属于允许出现的裂缝,可不必加固。

钢筋混凝土结构构件的裂缝按其表征可分三种:一是表面细小裂缝,即缝宽很小,长度短而浅;二是中等裂缝,其宽度在0.2mm左右,长度局限在受拉区,裂缝已深入结构一定深度;三是贯穿性裂缝,缝宽超过0.3mm,长度伸到受压区,裂缝已贯穿整个截面或部分截面。结构性裂缝不仅表征结构受力状况,还会影响结构的耐久性。裂缝宽度愈大,钢筋愈容易锈蚀,意味着钢筋和混凝土之间握裹力已完全破坏,使用寿命已近终结。一般室内结构,横向裂缝导致钢筋锈蚀的危险性较小,裂缝以不影响美观要求为度,而在潮湿环境中,裂缝会引起钢筋锈蚀,裂缝宽度应小于0.2mm,但纵向缝易引起钢筋锈蚀,并导致保护层剥落,影响结构的耐久性,应予处理。当裂缝长度较长,深度较深,严重影响构件的整体性,往往是破坏征兆。例如受弯构件正截面梁底出现裂缝,裂缝长度向受压区发展,并到达或超过中和轴,是比较危险的,若缝长较短,局部在受拉区,一般危险性较小。裂缝深度也是表征之一,通常表面裂缝多是非结构性裂缝,贯穿性裂缝多是结构性裂缝,容易使钢筋锈蚀,危险性较大,应查明原因,根据危险性,采取必要的加固措施。


钢筋混凝土结构构件裂缝按其扩展性质,通常分三种:一是稳定裂缝,即裂缝的宽度、长度保持恒定不变;第二种是活动性裂缝,该裂缝的宽度和长度随着受荷状态和周围温度、湿度变化而变化;第三种是发展裂缝,裂缝的宽度和长度随着时间增长而增长。钢筋混凝土结构在各种荷载作用下,一般在受拉区允许在裂缝出现下工作,也就是说裂缝是不可避免的,只要裂缝是稳定的,其宽度不大,符合规范要求,并无多大危险,属安全构件。但裂缝随时间不断扩展,说明钢筋应力可能接近或达到流限,对承载力有严重的影响,危险性较大,应及时采取措施。裂缝稳定的结构,裂缝会不会再扩展,还要看所处环境是否稳定,环境变化,旧的裂缝可能还会扩展,也还会出现新的裂缝,应结合具体条件加以分析。
回复
宽窄云雨
2014年03月22日 19:39:54
3楼
这个以前经常看到
回复
守望者
2014年03月22日 22:21:36
4楼
这个还是请设计回复下 要是结构性裂缝的话尽早进行调整 一般这种的好像温度缝比较少见 要么就是施工不当造成的
回复
mony31
2014年03月23日 08:54:29
5楼
一般这种情况要么是上荷载早了,要么是温度收缩裂缝,要么就是表面压光后导致的(在混凝土初凝时尚抹光机收面对顶板有扰动,容易产生裂缝)
回复
d6105417
2014年03月23日 09:34:44
6楼
cocosi 发表于 2014-3-22 19:39 这个以前经常看到那可以说说你的见解吗?
回复
d6105417
2014年03月23日 09:36:49
7楼
mony31 发表于 2014-3-23 08:54 一般这种情况要么是上荷载早了,要么是温度收缩裂缝,要么就是表面压光后导致的(在混凝土初凝时尚抹光机收 …浇筑后一直在养护过程中,不存在上荷载过早问题,这种规则的贯通裂缝应该不属于温度收缩裂缝吧!
回复
d6105417
2014年03月23日 09:37:41
8楼
梦900621 发表于 2014-3-22 19:18 结构性裂缝多由于结构应力达到限值,造成承载力不足引起的,是结构破坏开始的特征,或是结构强度不足的征兆 …这个在大学课本里见的太多了,麻烦前辈分析下图片上裂缝出现的原因吧! 谢谢了
回复
fjchum
2014年03月23日 09:38:55
9楼
一般出现一条长贯通形裂缝,则原因应是上荷载过早造成,表面龟裂则是温度裂缝较多。
回复
杰克
2014年03月23日 11:12:55
10楼
养护不好造成的
回复
想海的鱼
2014年03月23日 15:47:38
11楼
你照的照片应该专业点,照一个整体图,照一个细部图。 初步看这个图裂缝是贯通,可能是楼层堆载过早过多造成的。