本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-3-22 16:51 编辑 地下室4万多平方,被划分为A B C三个区,防火分区18个,分别看三个区照明图或者三个区联合起来整个地下室 照明配电图看的头晕乎乎的,太大了,还没搞清楚每个防火分区的配电是不是各自独立的。比如说防火分区的6内的灯与防火分区7内的灯有联系。如何分出每个防火分区囊括的区域,看平面图太大了也不知道每个分区从哪里到哪里。以下此图片是大致的分布图

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-3-22 16:51 编辑

地下室4万多平方,被划分为A B C三个区,防火分区18个,分别看三个区照明图或者三个区联合起来整个地下室 照明配电图看的头晕乎乎的,太大了,还没搞清楚每个防火分区的配电是不是各自独立的。比如说防火分区的6内的灯与防火分区7内的灯有联系。

如何分出每个防火分区囊括的区域,看平面图太大了也不知道每个分区从哪里到哪里。以下此图片是大致的分布图


补充
1:防火分区设置的目的是什么,每个防火分区都可以形成一个整体的牢笼吗?每个防火分区靠什么来分隔开各自独立互不影响。

2:这些绿色的箭头代表什么意思
QQ截图20140322163655.jpg

看此图真不清楚每个防火分区囊括的区域,有方法可以识别?比如“防火分区一”这么大一个地方找不到防火分区一整个封闭空间。
QQ截图20140322164719.jpg

QQ截图20140322163655.jpg


QQ截图20140322164719.jpg

免费打赏
lsosbourne
2014年03月23日 01:35:39
2楼
汽车库的防火分区隔开的地方会有防火卷帘,还有分隔就是甲级防火门之类的。绿色剪头是该防火分区疏散口
回复
云飘飘
2014年03月23日 07:01:42
3楼
防火分区的配电系统应该各自独立,特别是消防配电系统
回复
fitman
2014年03月23日 12:48:18
4楼
云飘飘 发表于 2014-3-23 07:01 防火分区的配电系统应该各自独立,特别是消防配电系统对这个问题真是很想听听你的见解!现在制约整个系统设计的原则基本是三条:1、消防与非消防负荷分别设置;2、照明与动力负荷分别设置;3、不同防火分区之间的独立性;要全满足当然最容易,但是会有一大堆配电箱,每个配电箱只有两三个回路。如何优化?
回复
太白云渡
2014年03月24日 13:01:26
5楼
防火分区配电最好独立,消防一定要独立。
回复
mmtete88
2014年03月24日 13:29:07
6楼
线槽规格未见 防火分区1 G轴如果做疏散指示 应该建筑是没有车位的
每个防火分区的配电 最好是独立的 实在不行 对于非重要负荷 (如普通照明 可总箱设置)
如每个防火分区配电容量不大 可每个分区设独立配电柜 (上海是这么做的)
回复
xzw6105336
2014年03月25日 00:34:29
7楼
设计和现实现场永远做不到
回复
开心老爸
2014年03月25日 06:49:32
8楼
1.防火分区的目的是在火灾时隔离火情,防止蔓延
2.绿色的箭头表示疏散口
3.之间通过防火墙、防火门等来实现分隔
回复
qq359879362
2014年03月25日 08:58:08
9楼
民用这消防审得严,消防一定要分开,工业没人管这么多,因为有些特殊区域很难做得到。我经常都是整一个总箱,审图也没说过什么,但跨防火分区供电,一定要做好防火封堵。
回复
储大少
2014年03月25日 12:28:07
10楼
可以几个防火分区设置总配电箱,再放射式分配到每个防火分区的配电箱,如果每个防火分区都单独进线,那进线电缆太多了。照明与动力分开、消防与非消防一定要分开。
回复
cool.flying
2014年03月25日 16:04:10
11楼
非消防可以几个防火分区合用电箱,但是消防负荷时不能跨防火分区的。