请问这个剪力墙的钢筋应该在梁的外面还是在梁的里面
fanwy60
fanwy60 Lv.3
2014年03月22日 15:57:47
来自于建筑施工
只看楼主

请问这个剪力墙的钢筋应该在梁的外面还是在梁的里面呢?

请问这个剪力墙的钢筋应该在梁的外面还是在梁的里面呢?

IMG_0353.JPG

免费打赏
fjchum
2014年03月22日 17:06:04
2楼
剪力墙钢筋应走梁筋的外边。:)
回复
mony31
2014年03月23日 08:59:59
3楼
这个分情况吧,前提是保证剪力墙的截面尺寸,能插在梁钢筋骨架内就放在骨架内,放不了就只有放在骨架外了。
回复
fanwy60
2014年03月23日 21:57:17
4楼
mony31 发表于 2014-3-23 08:59 这个分情况吧,前提是保证剪力墙的截面尺寸,能插在梁钢筋骨架内就放在骨架内,放不了就只有放在骨架外了。放外面和放里面有很大影响吗?
回复
htw2881281
2014年03月24日 07:56:22
5楼
放里面造成剪力墙竖筋截面缩小,放外边是正确的详见13G101-11
回复
chonglangban
2014年03月24日 10:19:53
6楼
看保护层,问设计是怎么设计(计算)的,和计算模型对上就成。
回复
xxgz2184
2014年03月24日 10:52:35
7楼
如果的暗梁,剪力墙钢筋在梁外,如果是框架梁,剪力墙钢筋锚于梁内,11G101-1与12G901-1很明白。
回复
lhb710765967zzz
2014年03月24日 14:31:44
8楼
xxgz2184 发表于 2014-3-24 10:52 如果的暗梁,剪力墙钢筋在梁外,如果是框架梁,剪力墙钢筋锚于梁内,11G101-1与12G901-1很明白。这位仁兄回答到点子上了