施工现场记录(一)
fido1219
fido1219 Lv.3
2014年03月22日 14:59:50
只看楼主

本人第一次从事现场工作,打算记录点滴,处理问题有不当的地方,还请诸位不吝赐教。 经过一年多的准备工作,终于开始现场施工了。基础梁浇筑前的预埋问题 明天开始浇筑基础梁,涉及到本专业的预埋问题。设计要求所有水管是要避开梁的,由于图面上的一些问题,施工单位没打招呼就在梁里预埋了部分套管(梁750,套管最大的有400,施工单位够牛的)。 关键的问题是很多管子设计没问题,图纸没问题,就是从梁下走,埋深1.6米,现场施工员还是比较实诚~~,埋套管是因为他们老板觉得这样可以减少后期的开挖成本,⊙﹏⊙b汗。

本人第一次从事现场工作,打算记录点滴,处理问题有不当的地方,还请诸位不吝赐教。
经过一年多的准备工作,终于开始现场施工了。
基础梁浇筑前的预埋问题
明天开始浇筑基础梁,涉及到本专业的预埋问题。设计要求所有水管是要避开梁的,由于图面上的一些问题,施工单位没打招呼就在梁里预埋了部分套管(梁750,套管最大的有400,施工单位够牛的)。
关键的问题是很多管子设计没问题,图纸没问题,就是从梁下走,埋深1.6米,现场施工员还是比较实诚~~,埋套管是因为他们老板觉得这样可以减少后期的开挖成本,⊙﹏⊙b汗。
于是让施工单位拆掉模板拿掉套管。
免费打赏
fido1219
2014年03月25日 19:16:59
12楼
ls457869 发表于 2014-3-23 11:40 参与学习,顶一下。一起学习,进步。
回复
hehe87
2014年03月25日 21:59:18
13楼
是不能穿梁的
回复
oliver6491520888
2014年03月27日 20:07:13
14楼
来学习,看评论
回复
梦就在
2014年03月28日 08:39:36
15楼
及时检查复核是必要的
回复
wato92
2014年03月28日 11:03:08
16楼
梁750,套管最大的有400,施工单位真的胆大呀,不怕以后梁断掉