各位大神,请教个问题,地下车库通风排烟风机的选择听到了两种确定方法:一、根据排风量选择。排风量的确定相关规范很明确,换气次数6次/h,计算层高是高于3m的按3m计算,不足3m的按照实际高度计算,然后根据计算出的排风量选择双速风机的低速挡,其对应的高速挡风量即为排烟量;二、根据排烟量选择。规范确定的汽车库排烟量是按6次/h计算,但相关的计算高度的没有明确规定,按实际层高计算(汽车库层高一般都高于3m),以此计算出的排烟量确定双速风机的高速档,对应的低速挡的风量即为排风量。这两种做法对于有些车库来说选出的风机基本一致,有的却差距很大,那哪一种是正确的或者相对比较准确的啊?
排烟层高是多高就取多高,汽车库上说排烟按照换气次数不小于6次,这个换气次数的定义是层高是多高就取多高吧,汽车库平时排风计算中,层高大于3m取3这个我看到的说法是技术设施上说吧,这个只对应平时的通风(汽车库),对应设备房我个人还是取实际层高的,我按照换气次数的定义去。
回复
3楼
选择风机应该首先满足排烟要求,其次再考虑平时排风量。一般情况下,满足排烟量后的双速风机,其低速的排风量都比平时排风计算量大些,很难有十分匹配的。
回复
4楼
张光仁__水暖 发表于 2014-3-22 13:13 排烟层高是多高就取多高,汽车库上说排烟按照换气次数不小于6次,这个换气次数的定义是层高是多高就取多高吧 …看来是按照实际建筑高度算排烟量选排烟风机的比较多。
回复
5楼
wmlrr1q2 发表于 2014-3-24 14:03 选择风机应该首先满足排烟要求,其次再考虑平时排风量。一般情况下,满足排烟量后的双速风机,其低速的排风 …是吧,就是因为按照排烟量选双速风机选出来的型号对应的低速排风量比算出来的要大很多,选不出合适的风机,才产生了这个问题,我们这图审上提的是用排风量选风机,好纠结。
回复
6楼
学习中!!!
回复
7楼
学习了!受益匪浅!
回复
8楼
应以排烟量为主吧。
回复
9楼
实际使用情况是,排风功能很少使用,排烟功能只是为了消防验收。
回复
10楼
平时排风量大于等于3m的时候统一用3m,但是算排烟量的时候就直接用实际高度吧
回复
11楼
而且算风量的时候所用的换气次数也不一样,平时排风是用5次/h,排烟时是用6次/h
回复