医药公司阴凉库机组选型要求温度20度以下
guojianhong
2014年03月21日 14:40:31
来自于制冷技术
只看楼主

有一600平方阴凉库,吊顶外墙做保温50mm岩棉,预选用4台10hp高温机组不知选型是否合适医药公司阴凉库要求温度低于20度,极端气候25度,另有500平方常温库温度低于30度请高手帮忙选型

有一600平方阴凉库,吊顶外墙做保温50mm岩棉,预选用4台10hp高温机组不知选型是否合适医药公司阴凉库要求温度低于20度,极端气候25度,另有500平方常温库温度低于30度请高手帮忙选型
免费打赏
jingxuewwd
2014年04月08日 23:23:54
2楼
我去年做过3个这样的阴凉库,2个用的空调机组,是业主指定的,不过后来调试温度都达不到20度以下,20度都很难,机组配的比你的大多了, 主要因为外墙保温顶板保温太差了。不过因为我是按业主指定的品牌型号做的,业主没说啥,验收通过了,第3个项目是新建的,我就没用空调机组,用冷库机组,保温都做的很好, 调试一点问题没有,都可以达到13度。有需要的话, 可以来电咨询13363904540
回复
guojianhong
2014年04月19日 08:52:41
3楼
jingxuewwd 发表于 2014-4-8 23:23 我去年做过3个这样的阴凉库,2个用的空调机组,是业主指定的,不过后来调试温度都达不到20度以下,20度都很 …用的是冷风机,高温工况制冷机组20度即可
回复
ttssii
2014年06月08日 14:11:42
5楼
学习一下。。。。。。。。。。。。
回复
wengfh
2015年01月18日 19:38:49
6楼
不错,学习了
回复
ybs056
2016年03月13日 17:05:08
7楼
要先计算好冷量,再选机组。
回复
结构大佬
2016年03月13日 20:37:28
8楼
谢谢楼主分享!
回复
lhb花生
2016年03月15日 21:35:33
9楼
咨询一下看看
回复
co1453962987373
2016年04月05日 15:12:56
10楼
高温机组,库内温差小,
用普通空调时,内机蒸发器换热面积小,制冷效率比较低,

应单配蒸发器,
回复