本人结构新人,一条200x600的梁,贴柱边,建筑立面要求梁边再外凸50,能不能直接按250x600的做呢?50觉得做梁加宽也不是很好操作。
本人结构新人,一条200x600的梁,贴柱边,建筑立面要求梁边再外凸50,能不能直接按250x600的做呢?50觉得做梁加宽也不是很好操作。
2楼
别这么来,做个线条不能解决么,或者画个结构大样,让建筑填充轻质隔板来解决。
回复
3楼
线条要怎么做?支模直接做到250宽,浇混凝土不用配筋吗?
回复
4楼
让建筑贴聚苯板,或者大点儿线条聚苯板可以直接锚入梁中
回复
5楼
加大梁截面是不可能的,你最外面的那排钢筋多难受。挑出个挑耳就行了啊
回复
6楼
你外面的50的梁没支座。亲,挑板出去吧
回复
7楼
从梁边飞个耳朵出来就行了
回复
8楼
确定是50cm还是50mm
回复
9楼
50mm,感觉画个梁加宽大样钢筋也放不下
回复
10楼
按节点处理,梁柱还是按正常做
回复
11楼
做个挑耳就行了,还有那是五公分,不是五十公分
回复