梁偏出柱50公分可以做吗?
zerote
zerote Lv.4
2014年03月21日 12:07:08
只看楼主

本人结构新人,一条200x600的梁,贴柱边,建筑立面要求梁边再外凸50,能不能直接按250x600的做呢?50觉得做梁加宽也不是很好操作。

本人结构新人,一条200x600的梁,贴柱边,建筑立面要求梁边再外凸50,能不能直接按250x600的做呢?50觉得做梁加宽也不是很好操作。
免费打赏
zaijianwo007
2014年03月21日 14:56:26
2楼
别这么来,做个线条不能解决么,或者画个结构大样,让建筑填充轻质隔板来解决。
回复
zerote
2014年03月21日 15:16:29
3楼


线条要怎么做?支模直接做到250宽,浇混凝土不用配筋吗?
回复
zaijianwo007
2014年03月21日 15:29:16
4楼
让建筑贴聚苯板,或者大点儿线条聚苯板可以直接锚入梁中
回复
mooncakes163
2014年03月21日 15:56:26
5楼
加大梁截面是不可能的,你最外面的那排钢筋多难受。挑出个挑耳就行了啊
回复
鲁烟半岛epc
2014年03月21日 16:06:19
6楼
你外面的50的梁没支座。亲,挑板出去吧
回复
混混结构
2014年03月21日 16:17:01
7楼
从梁边飞个耳朵出来就行了
回复
我本平凡
2014年03月21日 16:29:28
8楼
确定是50cm还是50mm
回复
zerote
2014年03月21日 16:47:53
9楼


50mm,感觉画个梁加宽大样钢筋也放不下
回复
求索
2014年03月21日 17:09:06
10楼
按节点处理,梁柱还是按正常做
回复
小二郎的rp
2014年03月21日 18:52:12
11楼
做个挑耳就行了,还有那是五公分,不是五十公分
回复

相关推荐