2楼
规范中挠度增大系数来看是顶筋大好,pkpm施工图中算的底筋越大越好
回复
3楼
到底怎么回事啊?顶啊求解答
回复
4楼
一直认为应该是加底筋好,各种软件也是这么反映的。至于你说的规范中说加顶筋也可以,规范不是特别熟悉,你能指出是哪一条么?便于大家共同分析探讨
回复
5楼
mooncakes163 发表于 2014-3-21 11:24 一直认为应该是加底筋好,各种软件也是这么反映的。至于你说的规范中说加顶筋也可以,规范不是特别熟悉,你 …混规7.2.5中看是受压钢筋越大刚度越大
回复
6楼
顶一下,你们继续探讨,不过梁的挠度不够都加梁截面,最直接,最有效的办法
回复
7楼
lihong520555 发表于 2014-3-21 11:53 顶一下,你们继续探讨,不过梁的挠度不够都加梁截面,最直接,最有效的办法建筑里很多地方都限制你的梁高,不是你想加大梁截面就加大梁截面不是。
回复
8楼
进来学习下
回复
9楼
lihong520555 发表于 2014-3-21 11:53 顶一下,你们继续探讨,不过梁的挠度不够都加梁截面,最直接,最有效的办法恩,确实是啊。
回复
10楼
起拱比较好,或者调大截面。
回复
11楼
内容起拱比较好,或者调大截面
回复