sinko的彩页中的风机盘管选型作了介绍,请问供冷量表和供热表的表头上的“(3ROW)、(2ROW)、(1ROW)”是什么意思?对风盘选型有什么影响?谢谢

sinko的彩页中的风机盘管选型作了介绍,请问供冷量表和供热表的表头上的“(3ROW)、(2ROW)、(1ROW)”是什么意思?对风盘选型有什么影响?谢谢
免费打赏
tuxianxian
2014年03月27日 08:22:43
2楼
单排管,两排管,3排管的意思,铜管排数影响到翅片的换热面积,同等风量时候,冷量会有区别。你根据样本计算负荷就行了。
回复
jing20135
2014年05月04日 10:51:19
3楼
楼上正解