本帖最后由 nanwei106 于 2014-3-21 10:47 编辑 单位一原同事做的框剪结构 平面图如下 总高59.2m,地下一层 ,地上17层 ,层高4200 3600 3800 3400*14, 原结构按框架三级 ,剪力墙三级 。 现在审图回来说结构高度不足60m 框架按四级,现在由我接手这个工程,把抗震等级改成四级之后,第二阵型变扭转了,又不想改动太大,挑了几次核心区的剪力墙都没什么效果,边梁已经从600改到700高了,建筑上不能再加了,请各位支支招,下面是周期比截图:
本帖最后由 nanwei106 于 2014-3-21 10:47 编辑
单位一原同事做的框剪结构 平面图如下 总高59.2m,地下一层 ,地上17层 ,层高4200 3600 3800 3400*14, 原结构按框架三级 ,剪力墙三级 。 现在审图回来说结构高度不足60m 框架按四级,现在由我接手这个工程,把抗震等级改成四级之后,第二阵型变扭转了,又不想改动太大,挑了几次核心区的剪力墙都没什么效果,边梁已经从600改到700高了,建筑上不能再加了,请各位支支招,下面是周期比截图:
ps:混凝土容重原来是28 现在改成26 施工模拟荷载原来是模拟一 现在改成模拟三
平面图:
框架等级为三级时周期比:
框架等级为四级时周期比:
框架等级为四级时 边梁加高到700周期比:
2楼
为啥框架等级由三级改为四级后,周期会变呢?周期与刚度有关嘛。为啥会变呢?麻烦知道的前辈给我讲讲呗
回复
3楼
想知道。顶起来
回复
4楼
你查看下你们的周期折减系数看看呢,结构形式是不是选的有问题啊。场地类别什么的都一样吗?按道理应该对地震作用力没影响的
回复
5楼
yuanwei103 发表于 2014-3-21 10:49 你查看下你们的周期折减系数看看呢,结构形式是不是选的有问题啊。场地类别什么的都一样吗?按道理应该对地 …周期折减0.85 结构形式选的框剪 原模型就是这样的 只是改了混凝土容重 从28改到26 施工模拟荷载从模拟一改成模拟三 改了几个层的个别板活载 其他都没变
回复
6楼
怎么感觉你应该变动了某项数据了,这个变化也太大了。
回复
7楼
改抗震等级周期应该不会变 应该是其他数据改了
回复
8楼
本帖最后由 我爱小葵 于 2014-3-22 11:17 编辑
边梁建议不要盲目加高,第二振型为扭转时,你的Y轴方向刚度布置是合理的,只需要加大X轴方向外围刚度,或者削弱X轴方向的核心区剪力墙刚度,如果还不行,看看能加大X轴方向的柱截面吗,还不行的话外围加剪力墙吧……仅供参考
回复
9楼
总是感觉结构布置有问题呀,周边怎么没有剪力墙呢
如果不想改的话,可以增加柱子的截面尺寸
回复
10楼
我爱小葵 发表于 2014-3-22 10:48 边梁建议不要盲目加高,第二振型为扭转时,你的Y轴方向刚度布置是合理的,只需要加大X轴方向外围刚度,或者 …谢谢指导,明天上班去尝试一下
回复
11楼
xiang4427 发表于 2014-3-22 22:38 总是感觉结构布置有问题呀,周边怎么没有剪力墙呢如果不想改的话,可以增加柱子的截面尺寸外围都是一圈窗户 没有地方加剪力墙 除非加1米的短肢