本帖最后由 nanwei106 于 2014-3-21 10:47 编辑 单位一原同事做的框剪结构 平面图如下 总高59.2m,地下一层 ,地上17层 ,层高4200 3600 3800 3400*14, 原结构按框架三级 ,剪力墙三级 。 现在审图回来说结构高度不足60m 框架按四级,现在由我接手这个工程,把抗震等级改成四级之后,第二阵型变扭转了,又不想改动太大,挑了几次核心区的剪力墙都没什么效果,边梁已经从600改到700高了,建筑上不能再加了,请各位支支招,下面是周期比截图:
单位一原同事做的框剪结构 平面图如下 总高59.2m,地下一层 ,地上17层 ,层高4200 3600 3800 3400*14, 原结构按框架三级 ,剪力墙三级 。 现在审图回来说结构高度不足60m 框架按四级,现在由我接手这个工程,把抗震等级改成四级之后,第二阵型变扭转了,又不想改动太大,挑了几次核心区的剪力墙都没什么效果,边梁已经从600改到700高了,建筑上不能再加了,请各位支支招,下面是周期比截图:
ps:混凝土容重原来是28 现在改成26 施工模拟荷载原来是模拟一 现在改成模拟三
平面图:
框架等级为三级时周期比:
框架等级为四级时周期比:
框架等级为四级时 边梁加高到700周期比: