座便器排水管弯头问题
chikita
chikita Lv.4
2014年03月20日 19:44:14
只看楼主

90°好还是2个45°……还有弯头加不加检查口。非同层排水

90°好还是2个45°……还有弯头加不加检查口。非同层排水
免费打赏
huangzhimin
2014年03月21日 10:03:21
2楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下规定:
4.3.9 室内管道的连接应符合下列规定:
1 卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90°斜三通;
2 排水管道的横管与立管连接,宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通或顺水四通;
3 排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头、弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或90°变径弯头;
4 排水立管应避免在轴线偏置;当受条件限制时,宜用乙字管或两个45°弯头连接;
5 当排水支管、排水立管接入横干管时,应在横干管管顶或其两侧45°范围内采用45°斜三通接入。

4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口;但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口;
2 在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口;
在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口;
3 在水流偏转角大于45°的排水横管上,应设检查口或清扫口;
注:可采用带清扫口的转角配件替代。
4 当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于表4.5.12—1的数值时,应在排出管上设清扫口;
回复
云飘飘
2014年03月22日 07:31:18
3楼
是的,楼上解释的很详细,一般采用两个45度弯头。
回复
kingstrong13
2014年03月22日 09:34:47
4楼
弯径越大越好,不容易堵
回复
syf1000syf
2014年03月22日 10:42:49
5楼
:handshake
回复
chikita
2014年03月27日 17:27:40
6楼
有没有直接一点答案
回复
buxi1987
2014年04月08日 14:26:08
7楼
2个45度弯头
回复
yuiopll
2014年04月12日 19:41:33
8楼
90度弯头带检查口,现在基本上都是这样做的
回复
dmc123
2014年04月19日 14:05:54
9楼
刚刚施工的也这么问,回答:端部可以90度弯带检查口。不知对不对?
回复
攻城师55731
2014年06月13日 16:57:06
10楼
如果两个45的不好装就用一个90的!
回复
shrdyx2923
2014年06月14日 18:52:28
11楼
CJJT29-98排水管道规程,自己去看,明装管道可以用90弯头和正三通的,我要求必须用正三通,并且管底标高距顶棚不得大于300毫米,利于用户装修,清扫口用出不大,一般都封死在棚里了,20年来没有发现都赌的、
回复