空气断路器、塑壳断路器、微型断路器一般多大?设计时分别在什么情况下选用这三种断路器?装有微型断路器的箱子一般是安装,而装有塑壳断路器的箱子能安装吗?装有空气断路器的箱子是都是明装吗?
空气断路器、塑壳断路器、微型断路器一般多大?
设计时分别在什么情况下选用这三种断路器?
装有微型断路器的箱子一般是安装,而装有塑壳断路器的箱子能安装吗?装有空气断路器的箱子是都是明装吗?
2楼
要根据短路分断能力、额定电流等参数来选,一般总进线柜选万能式断路器,中间塑壳断路器,终端小型断路器,短路分断能力、额定电流等参数都是由大到小,不能下级的开关比上级的大,会引起越级跳闸。明装和暗装要根据现场的施工情况来确定,暗装箱体的深度不能大于墙体的厚度
回复
3楼
kxmhanbing 发表于 2014-3-20 20:08 要根据短路分断能力、额定电流等参数来选,一般总进线柜选万能式断路器,中间塑壳断路器,终端小型断路器, …好的,谢谢@!
回复
4楼
谢谢楼上!
回复
5楼
末端也可以采用塑壳断路器,首端也可以采用微断。应根据计算电流和短路电流莱选择。
回复
6楼
回复
7楼
根据实际配电系统的大小和计算电流来考虑 同时还应考虑设备成本
回复
8楼
2楼说的好好
回复