一个加药间的配电问题!
q_0079
q_0079 Lv.5
2014年03月20日 16:44:48
只看楼主

有一个加药间(24mX7.5m)里面集中放了60台加药计量泵(大部分为单相100w一下)由于药品腐蚀性很强,配电柜不能放在里面,周围也没有别的房子可以放配电柜,配电室尺寸也比较小,如果直接从配电室供电,放不了那么多配电柜,而且加上控制线,出线数量太多,有什么好办法给这些计量泵配电吗?求支招!

有一个加药间(24mX7.5m)里面集中放了60台加药计量泵(大部分为单相100w一下)由于药品腐蚀性很强,配电柜不能放在里面,周围也没有别的房子可以放配电柜,配电室尺寸也比较小,如果直接从配电室供电,放不了那么多配电柜,而且加上控制线,出线数量太多,有什么好办法给这些计量泵配电吗?
求支招!
免费打赏
lingxuct
2014年03月20日 17:00:25
2楼
做一台XL-21(改)箱,可以放20台加药泵电源,三台就可以了,放不下?
回复
iamcmh
2014年03月20日 17:02:31
3楼
树干式配电,总线控制。
回复
q_0079
2014年03月20日 17:13:18
4楼
ccc___ 发表于 2014-3-20 17:00 做一台XL-21(改)箱,可以放20台加药泵电源,三台就可以了,放不下?配电室只够放5台柜子 一台进线 一台补偿 一台馈电 还有两台PLC柜
回复
q_0079
2014年03月20日 17:13:54
5楼
iamcmh 发表于 2014-3-20 17:02 树干式配电,总线控制。能具体讲讲吗 我不太明白
回复
iamcmh
2014年03月20日 17:26:24
6楼
关键是计量泵选型,如果是自带控制器的,可用通讯控制的,就省掉一大堆控制缆了。计量泵可能贵了,但线缆和PLC省很多,可能还更省钱呢。
这么小功率用树干式配电,配电箱一个出线回路带10台泵。这么算来一个小配电箱、一个人机界面箱、10条左右强、弱电缆就搞掂了。很省地。
回复
jianzhudianqic
2014年03月21日 06:02:35
7楼
路过学习了!!!!
回复
lingxuct
2014年03月21日 07:55:16
8楼
q_0079 发表于 2014-3-20 17:13 配电室只够放5台柜子 一台进线 一台补偿 一台馈电 还有两台PLC柜柜子位置没有,就装挂壁式。
回复
q_0079
2014年03月21日 08:53:28
9楼
iamcmh 发表于 2014-3-20 17:26 关键是计量泵选型,如果是自带控制器的,可用通讯控制的,就省掉一大堆控制缆了。计量泵可能贵了,但线缆和 …嗯 这个是好办法 我需要先问下工艺选择的计量泵是否带控制器
回复
dominzi
2014年03月21日 10:15:48
10楼
我是来学习的:lol
回复