求解建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范4.2.9-1公式推导
guqibo
guqibo Lv.4
2014年03月20日 14:23:39
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 guqibo 于 2014-3-20 14:25 编辑 求助JGJ 128-2010 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范。中的4.2.9-1公式推导过程。主要是上面的2倍是怎么出来的!谢谢。JGJ 128-2010 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范在我的附件里可以下载。谢谢

本帖最后由 guqibo 于 2014-3-20 14:25 编辑

求助JGJ 128-2010 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范。中的4.2.9-1公式推导过程。主要是上面的2倍是怎么出来的!谢谢。 JGJ 128-2010 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范在我的附件里可以下载。谢谢
c9a7e2c13d80bb330e38.pdf
1.7 MB
立即下载
免费打赏
wanglixin6181
2014年03月20日 14:23:40
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-21 15:46 编辑

查看了一篇文献,说规范中的计算简图4.2.9与实际受力情况不符。仔细看了一下这幅图,觉得是存在一个问题。按理论力学原理,这里不满足力的平衡条件,即竖向合力不为零。
经对规范附图及各参数的定义分析,是对一榀门架立杆产生的附加轴力,而各榀门架是连在一起的,对共用的立杆将承受两榀门架的风荷载,所以在计算公式中对倾覆力矩乘上了2。不过并不确定是否正确。
回复
guqibo
2014年03月22日 18:52:48
3楼
一介书生第二 发表于 2014-3-21 13:38 查看了一篇文献,说规范中的计算简图4.2.9与实际受力情况不符。仔细看了一下这幅图,觉得是存在一个 …请问版主能告诉我这文献吗?或者发我邮箱490426101@qq.com。谢谢。
回复
宽窄云雨
2014年03月22日 19:45:06
4楼
以前看帖基本不回帖,因为不知道回帖还有金币赚,现在看了楼上的回复,知道回帖不但可以赚金币,同时也是对别人劳动成果的认同。
回复
guqibo
2014年03月24日 09:14:31
5楼
guqibo 发表于 2014-3-22 18:52 请问版主能告诉我这文献吗?或者发我邮箱。谢谢。我觉得版主“对共用的立杆将承受两榀门架的风荷载”这话不认同。我觉得共用的立杆也只承受一榀门架的风荷载。见下图
回复
飞哥飞哥
2014年03月27日 12:14:43
6楼
怎么把图发给你?
回复
guqibo
2014年03月27日 14:18:58
7楼
ydfydfydf 发表于 2014-3-27 12:14 怎么把图发给你?我的qq号码490426201.希望兄弟指点!加qq说明网易土木
回复
飞哥飞哥
2014年03月28日 08:56:57
8楼
说的有道理
回复
guqibo
2014年03月28日 09:05:12
9楼
ydfydfydf 发表于 2014-3-28 08:56 说的有道理兄弟 你的图呢。联系方式能告知吗