施工用电的电费如何计算
a11952863
a11952863 Lv.2
2014年03月20日 11:26:26
只看楼主

施工现场安装两台1250KVA的箱变、分别供两个地块的施工用电!主线路10KV。安装高压计量一台,供电力局抄取每月用电量。低压侧3X400V 三相计量表 。2000/5的互感器、无功补偿0.94 。 高压计量每月产生的总电量、总电费都高于每月低压总电量及总电费。要让两个地块的施工用电电费相加达到高压计量的电费,一直以来本人根据电力局提供的月每用电信息核算两个地块施工用电电费。但一直觉得计算方式不够全面,想寻求一套有效的计算方法。请各位老师帮帮忙。谢了。

施工现场安装两台1250KVA的箱变、分别供两个地块的施工用电!主线路10KV。安装高压计量一台, 供电力局抄取每月用电量。2014年03月23日 08:16:14
12楼
高低压侧数据不统一是因为变压器和线路有损耗,最简单的办法就是算出比例,然后由低压侧按照用电量进行分摊,这样比较公平
回复
a11952863
2014年03月24日 16:31:22
13楼
qiqi198302 发表于 2014-3-23 08:16 高低压侧数据不统一是因为变压器和线路有损耗,最简单的办法就是算出比例,然后由低压侧按照用电量进行分摊 …恩!这个方法可以采用!O(∩_∩)O谢谢
回复
shdq2777
2014年03月26日 16:59:34
14楼
电业局的计量都是 正差
回复