2楼
平直段不够0.4LaE有两个解决办法,一是等强等面积代换成较细直径的钢筋,二是由设计者应出具相关解决方案
在端部加设端柱
回复
3楼
ycl868 发表于 2014-3-19 21:12 平直段不够0.4LaE有两个解决办法,一是等强等面积代换成较细直径的钢筋,二是由设计者应出具相关解决方案 …先阶段我工地上梁宽为350 剪力墙宽200 问题是如何锚入剪力墙? 梁宽大剪力墙100 并不是0.4LaE这个问题
回复
4楼
梁与墙是垂直的吧不是锚固长度的问题吗
回复
5楼
ycl868 发表于 2014-3-19 22:10 梁与墙是垂直的吧不是锚固长度的问题吗类似门口过梁 只不过是框架梁 梁与剪力墙不是垂直关系 在同一轴线 只不过梁宽与墙 如何施工?
回复
6楼
看好350是宽还是高。
回复
8楼
是边框梁吗,那你看看12G901-1吧,上面都有的。
回复
9楼
应该是墙的纵向钢筋向梁内锚固吧
回复
10楼
你这么问的话,看来你是框架剪力墙结构的了,这个时候设计的是框架梁,应该是锚固到端部的柱子里面的,不可以像你说的那样锚固到墙里面,这样就违背了设计的意图!
回复
11楼
顺便说一下,我是做结构设计的,可以的话,你能不能把图纸拍个照片传上来看看啊
回复
12楼
梁怎么会锚到墙里面呢?梁的支座是柱子啊,墙是可以锚到墙的!
回复