加油站罩棚基础用PKPM算出来尺寸为什么那么大?
a1021_
a1021_ Lv.8
2014年03月19日 12:07:51
来自于地基基础
只看楼主

罩棚尺寸33m×30m,四根钢柱,柱子高度取地面以上7m,上部网架结构,取恒载0.3KN/m2,恒载0.3kn/m2。用pkpm建模,设虚梁,悬挑梁,然后JCCAD算基础,柱下独立基础,结果尺寸是5100×5100mm,是不是太大了,请大家帮忙分析分析啊,周边悬挑为6.5m不胜感激

罩棚尺寸33m×30m,四根钢柱,柱子高度取地面以上7m,上部网架结构,取恒载0.3KN/m2,恒载0.3kn/m2。用 pkpm建模,设虚梁,悬挑梁,然后JCCAD算基础,柱下独立基础,结果尺寸是5100×5100mm,是不是太大了,请大家帮忙分析分析啊,周边悬挑为6.5m不胜感激
免费打赏
a1021_
2014年03月19日 12:08:54
2楼
这是计算书
回复
kkzhi123
2014年03月19日 12:23:01
3楼
典型的弯矩控制,基础尺寸大是正常的,参数、修正应该很简单吧,你再看看有没有可以调整的,或者再用探索者一类的复核一下,说不定能小一点
回复
ruguoni
2014年03月19日 12:07:52
4楼

1.恒载0.3KN/m2,太小了,网架自重没考虑吧。一般的网架自重就要50KG/m2左右了,你再考虑加油站一般都是吊顶和屋面都装修,恒载考虑100KG/m2比较合适。应该由网架设计单位提供支座反力,你再复算基础。
2.你这个主要是弯矩起控制作用了,你是控制基底完全不出现拉应力,所以基础比较大。如果出现15%的零应力区,基础会小很多。
我建议你用与网架等高的钢梁输入,荷载考虑全,另外混凝土柱顶铰接。按此计算,独立基础控制零应力在15%以内,算出来多大就多大吧。
回复
whsss111
2014年03月27日 16:47:04
5楼
计算荷载错了。
回复
jone09
2014年12月11日 13:42:43
6楼
主要有两点,
1、遮风系数应该调整
2、基础零压力区应该做好控制
其余恒载除去自重按0.3算没问题、
回复
chinalxb
2014年12月12日 15:54:09
7楼
论坛真好什么问题都能够解决。