【每周交流会】(第八期) 讨论主题:施工用电设施的规范与混乱?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年03月19日 10:06:34
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 工地上施工用电设施的规范与混乱? 交流 内容 : 本问题来自于<版主:一介书生第二>在我的一个帖子中发出的疑问?大家对此又有何看法? 不少施工方并不会严格按照规范去布置施工用电设施,这有自身的考虑,因素很复杂,也是业主与监理方安全监管过程中非常头疼的问题。



◆◆◆◆



8.jpg








交流主题:


工地上施工用电设施的规范与混乱?








交流






内容










本问题来自于<版主:一介书生第二>在我的一个帖子中发出的疑问?大家对此又有何看法?






不少施工方并不会严格按照规范去布置施工用电设施,这有自身的考虑,因素很复杂,也是业主与监理方安全监管过程中非常头疼的问题。


一个疑问:虽然不少工地临时用电设施布置不太规范,管理也未必到位,但用电安全事故并不频繁发生,这其中的原因又是什么呢?


















本次交流话题,没有回答的好与坏之分,因为对于施工用电设施问题,影响因素很复杂!大家只需发表下,自己对此类问题有何看法即可?












同样参与讨论的前30名,可获得




20个土木币





的奖励!














本周




(2014-3-4~2014-3-11)



交流会现在开始














期待大家的参与~











交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!













 





往期交流话题回顾:






【每周交流会一】室外路灯接地如何做?




http://bbs.co188.com/thread-8775526-1-1.html







【每周交流会二】在最低温度低于零下25摄氏度的地区,该选用哪种型号的电缆?
http://bbs.co188.com/thread-8777969-1-1.html






【每周交流会三】强者都是有争议的!应急照明设计谈谈您的观点?
http://bbs.co188.com/thread-8782957-1-1.html






【每周交流会四】消防水泵、防排烟风机的手、自动状态是否需要接入火警系统?
http://bbs.co188.com/thread-8789232-1-1.html






【每周交流会四】对于:规范的规定和实际设计的矛盾,你怎么看?
http://bbs.co188.com/thread-8789294-1-1.html






【每周交流会五】在你看来!如何看待水景配电的安全问题?
http://bbs.co188.com/thread-8794922-1-1.html












8.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年03月19日 11:04:49
2楼
所在区域的一个中石化分公司出台的文件:
工程项目设备机具进场实施要求
【试行版】
一、操作流程
1、施工单位自检合格---2、相关资料报监理---3、监理现场核查---4、监理张贴安全合格证---5、监理单位录入台账---6、施工和监理单位日常安全巡查
二、安全合格证的管理
1. 工程处负责统一发放标签给监理单位,并制定统一的管理台账。
2. 监理单位负责标签的具体管理与张贴,按要求建立好台账与记录。
三、安全合格证的使用
1. 安全合格证最长有效期暂定3个月,但最终不得超过该台设备的检验合格有效期。监理单位可根据进场设备的种类、特性及实际状况决定合适的有效期。
2. 已经检查合格并张贴安全合格证的设备机具,在进场有效期内,如需要转移到其他项目或其他施工单位上使用时,施工和监理单位必须对新进场设备机具重新进行安全检查,具体实施要求如下:
1) 如安全检查合格,则原有标签继续有效,不需重复张贴;
2) 如安全检查不合格,则原安全合格证作废,施工单位对问题进行整改,整改合格且资料齐全后报监理单位核查,检查合格后监理单位再张贴新的安全合格证;
3) 上述要求仅针对安全合格证的使用,特种设备机具的进场报验仍然按照规范要求执行,即施工单位按不同的项目分别向监理单位报验,检查合格后需张贴合格证时,才执行上述的具体要求。
3. 相关责任:所有进场的设备机具,其安全责任由正在使用的施工单位和监理单位负责。


配电箱及开关箱配置要求:
总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、 漏电保护功能。应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。总配电箱出线回路不宜直接为用电设备供电。
1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路熔断器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器 。
2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
3 隔离开关 应设置与电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
4 熔断器 应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。
5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应
分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。分配电箱除向开关箱供电外,也可向三相用电设备和单相用电设备供电。
开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。 当漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器 。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置与电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。手持式电动工具和移动式设备应由开关箱供电,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过5M。
用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(线)及以上用电设备 (线路)。
所有分配电箱和开关箱都应使用插头或端子排引出电源。箱内隔离电器应设置在电源进线端。
配电箱内均应设置独立的N线和PE线端子板,每个连接螺栓的保护零线或工作零线接线均不得超过2根。进出线中的PE线应通过PE端子板连接。
动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力配电与照明配电应分路设置。配电箱和开关箱应采用钢板或阻燃材料制作,其外形结构应能防雨。进出线不得承受外力,进出线口在箱的下部。落地式垂直放置时要固定牢固,配电箱底部应高出地面300mm以上。
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流I△n1不得大于30mA、额定漏电动作时间不得大于0.1s。在潮湿或有腐蚀介质场所和受限空间采用的漏电保护器,其额定漏电动作电流不得大于15 mA、额定漏电动作时间不得大于0.1s。
手持电动工具和移动式设备相关开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流不得大于15 mA、额定漏电动作时间不得大于0.1s。
分配电箱中漏电保护器当直接为用电设备供电时,分配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流I△n2和额定漏电动作时间的选择应符合开关箱的规定;当为开关箱供电时,分配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流I△n2宜大于或等于1.5 I△n1,分配电箱中额定漏电动作时间不得大于0.1s。
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流I△n3应不小于1.5 I△n2,额定漏电动作时间应大于0.1s。但总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA .s。
总配电箱正常工作时应加锁,开关箱正常工作时不得加锁。
回复
lingxuct
2014年03月19日 11:17:04
3楼
临时用电检查:
回复
sl968754
2014年03月19日 11:58:51
4楼
路过关注中,参与学习,顶一下。
回复
hjs918
2014年03月19日 12:04:05
5楼
刚工作的新手,参与学习一下,顶起。
回复
muyuyao
2014年03月19日 13:38:56
6楼
ccc___ 发表于 2014-3-19 11:04 所在区域的一个中石化分公司出台的文件:工程项目设备机具进场实施要求【试行版】手持电动工具和移动式设备相关开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流不得大于15 mA、额定漏电动作时间不得大于0.1s。——-该要求似乎有点严、超规范要求,不好落实!!!
回复
qq2880176784
2014年03月19日 13:43:24
8楼
习惯性顶贴~
回复
ww2385037263
2014年03月19日 13:43:49
9楼
刚工作的新手,参与学习一下,顶起。
回复
wangyujing12
2014年03月19日 13:44:30
11楼
那么好呀,真心不错呀!
回复
zhenrui1234
2014年03月19日 13:44:55
12楼
为了20个土木币,必须顶你
回复
muyuyao
2014年03月19日 13:45:16
15楼
一个疑问:虽然不少工地临时用电设施布置不太规范,管理也未必到位,但用电安全事故并不频繁发生,这其中的原因又是什么呢?

--------有用电安全隐患,未必立马就会出用电安全事故,但迟早会出,且出现事故的频次任何人都无法控制!!!暂时没有出事,只不过运气较好而已。
回复