制冷负荷1100kw热负荷770kw 水库深2.5米水面8万平米 想知道湖水量以及湖水蒸发量怎么确定是否满足 新手希望有计算过程
制冷负荷1100kw热负荷770kw 水库深2.5米水面8万平米 想知道湖水量以及湖水蒸发量怎么确定是否满足 新手希望有计算过程
2楼
你这个项目机组的选择应该满足制冷的需要,水库深度2.5米,水温手环境的影响较大,你要考虑冬季的最低水温能否在7度左右,否则机组就不能正常工作。
你根据制冷量选择合适的厂家的机组,参考富尔达的机组样本资料选用1670M的半封闭螺杆满液机组,制冷量:1242KW,制热量:1671.2KW.机组的制冷量预留10%,以考虑到运行几年后因换热器的污垢增加,降低效率。参考样本5度温差时热源水的流量需要200立方每小时,加上20%的余量 湖水大约需要240立方每小时。
回复
3楼
宝贝佳林 发表于 2014-3-19 08:42 你这个项目机组的选择应该满足制冷的需要,水库深度2.5米,水温手环境的影响较大,你要考虑冬季的最低水温能 …非常感谢您 那湖水量够不够通过什么方法确定呢?
回复
4楼
a731966523 发表于 2014-3-19 13:40 非常感谢您 那湖水量够不够通过什么方法确定呢?在实际的使用中通过观察机组的进出水温差,就能估算出水量够不够用。在施工时你可以安装临时水表进行检查。
回复
5楼
宝贝佳林 发表于 2014-3-20 08:29 在实际的使用中通过观察机组的进出水温差,就能估算出水量够不够用。在施工时你可以安装临时水表进行检 …那怎么确定湖的散热量够不够用?? 通过湖的面积??怎么算?
回复
6楼
这样的项目不用考虑湖面积,你就考虑水量和换热量。
取水口和回水口间隔的距离遥远不要形成短循环就可以了。
回复