窗户上的过梁断了,怎么处理好?
和平卫士
和平卫士 Lv.15
2014年03月18日 13:47:47
来自于砖混结构
只看楼主

一层砖混结构,塑钢窗上的过梁,窗户宽1.5米,由于下沉原因,造成窗户上的过梁断裂 大概10mm缝隙,请问有风险吗?、 如果处理,在不影响现状的情况下,怎么弄比较好?

一层砖混结构,塑钢窗上的过梁,窗户宽1.5米,由于下沉原因,造成窗户上的过梁断裂 大概10mm缝隙,请问有风险吗?、
如果处理,在不影响现状的情况下,怎么弄比较好?
fjchum
2014年03月18日 14:52:51
2楼
把楼板用支撑架顶起,更换一根过梁。:D
回复
和平卫士
2014年03月18日 16:18:33
3楼
是一层砖混结构房子,过梁上面还有500mm的砖砌体,如何更换,那个断梁是拿不下来了
回复
子夜如风
2014年03月18日 16:58:45
4楼
采取加固措施,应该能保证承载力
回复
和平卫士
2014年03月18日 17:23:50
5楼
谢谢,在现场看看吧
回复
qwer198706
2014年03月18日 17:34:17
6楼
断了10mm,都不知道过梁里面放钢筋了没。换是肯定能换的,只是麻烦些,而且也必须换。
回复