今天看了一个资料,上面写地源热泵的制冷量是1440kw,地下井的单井出力为500kw,请问一下这个出力500kw是什么意思啊。我猜想是冷凝器侧的冷凝能量,冷凝量怎么会比制冷量少呢。

今天看了一个资料,上面写地源热泵的制冷量是1440kw,地下井的单井出力为500kw,请问一下这个出力500kw是什么意思啊。我猜想是冷凝器侧的冷凝能量,冷凝量怎么会比制冷量少呢。
winds039044025
2007年09月27日 14:07:24
2楼
不是说单井了么,不止一个啊
回复
nugern
2007年09月27日 15:13:00
3楼
一共六口井。每口井的出力为500kw
回复
zhanghaiming1688
2007年10月21日 15:51:46
4楼
你说的应该是水源而不是地源,地源的地埋管出力500KW须埋管约10000米.
六口井有三口井提水,也就是出力:3*500=1500kw可满足够制冷量1440kw的要求.
另三口井回灌.
回复
liming079
2007年10月23日 16:04:31
5楼
你最好不用打井的,还好管理.也好安装,比维护空调还要简单liming079@163.com