本帖最后由 anbaiqing 于 2014-3-18 21:23 编辑 在水利施工灌浆过程中,需要进行压水试验,我想请问一下压水试验后水已经压入了岩石或坝体的缝隙了,如何将水在排出来呢,不排出水再灌浆,浆液不就没有空间进入了吗? 实际施工是怎么样的,谢谢哪位前辈指教
本帖最后由 anbaiqing 于 2014-3-18 21:23 编辑
在水利施工灌浆过程中,需要进行压水试验,我想请问一下压水试验后水已经压入了岩石或坝体的缝隙了,如何将水在排出来呢,不排出水再灌浆,浆液不就没有空间进入了吗? 实际施工是怎么样的,谢谢哪位前辈指教
2楼
你说的是纯压式灌浆,现在大都采用循环式的,充进去的水是可以出来的!
回复
3楼
欢迎水利监理的各行精英一起探讨,一起分享专业经验,并为水利监理创建一个求职平台,欢迎加入群362021890
回复
4楼
我感觉用配合比可以解决这个问题
:$
回复
6楼
灌浆压力高于地下水的压力,水被压到更远的裂隙去了,孔附近裂隙被水泥浆充填。
在地质条件不利于排水的情况下,高的灌浆压力有助于使浆液充分排水和固结。当地质条件不利于排水而又不允许施加高的灌浆压力时,采用重复灌浆的办法(有条件时可以逐渐提高灌浆压力)也能收到一定的灌浆效果。
回复
7楼
这个根本不用考虑,灌浆有压力要求的,只要达到就能产生效果!
回复
8楼
压水试验,其压力只有灌浆压力的0.8倍,并且不超过1Mpa,明白了么
回复
9楼
说的是帷幕灌浆吧!既然灌浆,就是表示有渗漏,压水实验的水在灌浆的时候,会被浆液挤到更远的地方,就是浆液里面也有水啊!这点到是不用担心,如果这水都没地方去,那就没有渗漏啊!帷幕灌浆的目的就是减少渗漏!把渗漏控制在设计的要求数值以下!
回复
10楼
这个根本不用考虑,因为无论如何都有地下水,况且这个也无法避免。
回复
11楼
不用考虑,会在灌浆时压到远处
回复