关于消防负载配电问题
qq359879362
qq359879362 Lv.12
2014年03月17日 18:17:58
只看楼主

在《注册电气工程师复习指导书》供配电15章15.1.9.2中有这么一句:(5)消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。(6)末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该配电箱应安装于所在防火分区内。而我所在的院里,在实际设计中,碰到多个防火分区时(比如大的仓库),对建筑内的消防风机,经常都是设一个总控制箱,再在每个风机旁做现场控制按钮这种做法,而审图时也没有相关的意见提出,本人今天查了很多规范,也没有找到相关的条款,哪位朋友如果见过类似的规范说明,请告知,不胜感激!

2014年03月17日 21:05:54
2楼
民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008
13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。

高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95 (2005年版)
9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。


回复
lyf830619
2014年03月17日 21:13:19
3楼
楼上正解,不再多说
回复
建筑风
2014年03月18日 08:38:25
4楼
gdx8785 发表于 2014-3-17 21:05 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-200813. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干 …:victory:…
回复
梦就在
2014年03月18日 18:44:24
5楼
楼上正解,不再多说
回复
liu583829685
2014年03月19日 09:15:02
6楼
同意gdx8785的说法。
回复
love87dream
2014年03月19日 09:38:40
7楼
这不等于没解决嘛。。。同求解
回复
qq359879362
2014年03月19日 09:48:58
8楼
gdx8785 发表于 2014-3-17 21:05 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-200813. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干 …多谢回复,对于第一条规范是写的宜,不是应,如果做法防火封堵等措施,还是可以的。那第第二条呢,有没有出处,消防双电源箱能不能T接,末端箱是不是应安装在所在的防火分区呢?有没有相关规范?求教?提这个问题是因为一个酒精厂,如果放在所在的防火分区,双电源箱要做防爆,麻烦
回复
wangjingshan14
2014年03月19日 10:54:20
9楼
等待解答:(:(:(
回复
hdzh
2014年04月19日 11:32:38
10楼
中控室给的是DC24V有源信号