地下室人防工程施工
coffelove08
2014年03月17日 17:54:52
来自于建筑施工
只看楼主

现地下室已全部做好,人防工程最后施工,人防工程为地下室负三层底板至负三层顶板高,混凝土标号为C30,有些人防墙在顶板梁下,请问下,混凝土浇筑及模板安装怎么弄,主要是梁下的人防墙怎么进行混凝土浇筑?

现地下室已全部做好,人防工程最后施工,人防工程为地下室负三层底板至负三层顶板高,混凝土标号为C30,有些人防墙在顶板梁下,请问下,混凝土浇筑及模板安装怎么弄,主要是梁下的人防墙怎么进行混凝土浇筑?
免费打赏
甲方施工员
2014年03月18日 09:47:15
2楼
这是什么工法,墙顶做料斗浇灌混凝土。
回复
coffelove08
2014年03月18日 10:55:15
3楼
甲方施工员 发表于 2014-3-18 09:47 这是什么工法,墙顶做料斗浇灌混凝土。那墙顶怎么浇筑,无法浇筑完整,除非直接敲掉顶板板面浇筑,但是梁下的就不好弄了!
回复
甲方施工员
2014年03月18日 19:33:22
4楼
coffelove08 发表于 2014-3-18 10:55 那墙顶怎么浇筑,无法浇筑完整,除非直接敲掉顶板板面浇筑,但是梁下的就不好弄了!明天画个图给你看 你就明白了
回复
甲方施工员
2014年03月18日 19:39:58
5楼
QQ截图20140318193830.png
红色是梁,黑色是后补得墙,从料斗里浇筑,到墙顶的时候多浇筑些让料斗里的混凝土稍高于强顶,振捣模板,等拆模后讲料斗内多余的那个角砸掉
回复
remind1991
2014年03月18日 20:40:46
6楼
虚席了额学习了
回复
remind1991
2014年03月18日 20:41:32
7楼
来吧来吧挨饿而且
回复
diabloboy521
2014年03月19日 07:36:16
8楼
这是变更吗?怎么有这种变更呢?不符合人防设计规范吧!?
回复
waterfly2007
2014年03月25日 14:13:59
9楼
还没见过人防后施工的,创新吗?人防质监会允许你们这么干?
回复
昇晖
2014年03月25日 15:34:32
10楼
按说来人防结构没有这样施工的,人防区域与非人防区域的区别在于人防区域是战时人员避难处抗冲击的,人防墙体应先浇筑后浇筑人防结构板,而不是先浇筑梁板后浇筑墙的做法。
回复

相关推荐

APP内打开