紧急求助电机烧缆头
zmhax
zmhax Lv.3
2014年03月17日 14:49:56
只看楼主

请教各位专家,我们这一台400KW南阳防爆电机,今天变频器报电机V相缺相,打开接线盒,中相接线发热烧的很严重。电缆是240双拼的。请问这是什么原因呢?这台缆头涮过锡。

请教各位专家,我们这一台400KW南阳防爆电机,今天变频器报电机V相缺相,打开接线盒,中相接线发热烧的很严重。电缆是240双拼的。请问这是什么原因呢?这台缆头涮过锡。
免费打赏
guo0022
2014年03月19日 09:14:34
12楼
学习啦。很有道理
回复
jm050601
2014年03月19日 09:51:47
13楼

南阳防爆电机的接线柱上面是压板,下部是铜螺栓,检查一下,压板底座下是不是有只铁的平垫片?

弹簧垫圈有没有,如果有,统统把它拆掉!

因接线柱结构,铜螺栓上套铁垫片(或弹簧垫圈),铜螺栓通过700多A电流,在铁垫片(或弹簧垫圈)会产生很大磁场,磁场在金属上变成蜗流,会把铁垫片烧红的!
回复
zmhax
2014年03月22日 18:04:56
14楼


谢谢大家,电缆是240双拼,铜,没有铁垫圈。现在重新制作了接线压板。全部换新。运行四小时后热像仪测试基本没有温升。
回复

相关推荐