求助:关于高位消防水箱拆分的问题。
好的额
好的额 Lv.6
2014年03月17日 11:30:10
只看楼主

现有老工业区改造,区域内有多栋既有高层建筑,改造后需设高位消防水箱,有效容积为12m3,由于既有建筑承载能力有限,想把高位消防水箱分成2个,单个6m3,分别放置在2个高度相当的高层建筑屋顶,请问如此设计是否可行?谢谢。

现有老工业区改造,区域内有多栋既有高层建筑,改造后需设高位消防水箱,有效容积为12m3,由于既有建筑承载能力有限,想把高位消防水箱分成2个,单个6m3,分别放置在2个高度相当的高层建筑屋顶,请问如此设计是否可行?谢谢。
免费打赏
pangjiang27
2014年03月19日 08:58:21
2楼
当然可以。
高位消防水箱需要的是总有效容积。拆分多少有什么关系呢
分的越多越可靠嘛,是不是这个道理
回复
好的额
2014年03月26日 13:40:25
3楼
消防规范上没有明确提出是否可以拆分。
回复
pangjiang27
2014年03月27日 11:06:36
4楼
规范没有禁止的,那就是允许的……
回复
伯大哥
2014年03月28日 15:12:33
5楼
为什么要拆分呢?