各位大哥求教了10kv干式变电站离居民楼的距离规定是对少?
luyao88123
luyao88123 Lv.2
2014年03月17日 02:44:48
只看楼主

10kv干式变电站离居民楼的距离规定是对少?JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范4.2也没有详细规定,可有的说是25米对吗?:)

10kv干式变电站离居民楼的距离规定是对少?JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范4.2也没有详细规定,可有的说是25米对吗?:)
云飘飘
2014年03月17日 06:50:32
2楼
10KV变电站距离住宅距离不小于8米。
回复
xrzs-c
2014年03月17日 11:40:00
3楼
目前国家规范无明确要求,仅在JGJ242-2011条文说明第4.2.3条提及“建议不宜小于20米,另防火间距国家现行的消防规范已有明确的规定
回复
mmtete88
2014年03月17日 13:53:44
4楼
高压 20米 低压15米 看到过 那本忘了
回复

相关推荐

APP内打开